Соскучились?Старый председатель пусть залезет под лавку и сидит там тихо. Если бы не его "деятельность", то у ДНТ не было бы таких проблем.
Не предоставят. Должны быть обязывающие их обстоятельства, а их нет. Помните, что вам в технадзоре ответили? Мотивировка отказа может быть примерно такая же.
А если защита сработает, то все будут сидеть без электроэнергии до тех пор пока причину аварии не устранят. Защита не позволит повторно включить аварийную линию. Кто это будет делать?
Ну, хотя бы так.
На вершине опоры должен быть стальной выпуск, который связан с металлическим каркасом опоры. С помощью специального зажима PEN проводник магистрали соединяют с этим выпуском.
На рисунке наглядно показано как это делается.
На опорах с абонентскими ответвлениями повторное заземление PEN проводника магистрали является обязательным.
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
2.4.39. Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор должны быть присоединены к PEN-проводнику.
2.4.40. На железобетонных опорах PEN-проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор.
На ВЛ, ВЛИ повторное заземление PEN магистрали можно делать на каждой третьей опоре, но в условиях застройки этого недостаточно и следует руководствоваться требованиями п. 1.7.102.
У них нет никаких протоколов испытаний заземляющих устройств опор, потому что испытания никто и никогда не проводил. Строительство ВЛ - левое, соответственно, никаких приёмо-сдаточных работ, включая замеры не было.
Восстановление заземляющего устройства опоры требуется в тех случаях, когда не выполняются требования по величине сопротивления ЗУ опоры. Сопротивление ЗУ опоры не должно быть больше 30 Ом.
Кроме повторных заземлений PEN, на опорах ВЛ должны быть установлены устройства защиты от грозовых перенапряжений. У вас их тоже нет, так что этот аргумент отпадает.
Безусловно. Для этого нужна организация, которая обслуживает ВЛ. Сметные расчёты берут не с потолка, а на основании графика планово-предупредительных работ (ППР) и других требований ПТЭЭП. Никакая администрация самостоятельно без привлечения специалистов смету составить не сможет. Или сможет, но в этом случае деньги будут распиханы по карманам, а обслуживание ВЛ будет только на бумаге.