Да, считали. Это приблизительный расчёт, который показывает величину расчётной мощности. Он, безусловно, неточен.
Этого недостаточно. Нужно делать схему сети, определить сколько участков подключено к трансформаторам, учитывать количество подключений на каждой опоре, учитывать сечения проводов и т.д.
Вот так выглядит схема сети посёлка:
Вот так выглядит схема участка сети:
Такие схемы нужны при проектировании ВЛ и при реконструкции сети. Расчётные токи и нагрузки всегда определяют по головному участку, т.е. по участку линии от КТП до первой опоры с нагрузкой. Чтобы посчитать эти участки необходимо рассчитать все ответвления и проч. При этом в расчёте необходимо учитывать реальное распределение нагрузок на каждой опоре.
Непонятно, что это такое.
Здесь надо уточнять на какое постановление ссылаться. 354-е можно применить, если энергосбыт является поставщиком коммунального ресурса. Здесь, скорее, нужно использовать 442-е постановление.
Правильно. чем подробнее разбиение данных по периодам, тем лучше. С консолидированными данными разобраться очень сложно. Неизвестно из чего они складываются.
Конечно. Тогда будут обязаны ответить в установленный законом срок в письменном виде.
Возможно часть оборудования или часть сети 10 кВ выведена из эксплуатации из-за аварии. Вся нагрузка повисла на том, что осталось. Суммарная мощность (не ДНТ, а та, что на шинах РУ 10 кВ) не уменьшилась, а распределительная часть частично находится в нерабочем состоянии.
Не будет.
ГП, конечно, несёт ответственность, так же как и ЭСО за качество поставляемой электроэнергии.
Правильно, если попытки обратить внимание на проблему ГП и ЭСО ни к чему не привели.
Ну, так же проще. Вникать никто не будет, слишком непонятно всё, а пельмени второй час на плите стоят.
Можно вызвать кого-то из ЭСО, чтобы они сделали замеры. Приедут ребята тогда, когда им будет удобно.
Есть другой вариант, правда, он будет стоить денег. Вызываете независимую электролабораторию, которая имеет аккредитацию в Ростехнадзоре. Аккредитация обязательна, поскольку только такая лаборатория может выдавать юридически значимые протоколы испытаний и технические отчёты. Описываете им проблему. Специалисты должны определить перечень необходимых мероприятий. Например, необходимо делать замеры уровня напряжения в ВЛ 10 кВ и установить регистратор параметров сети, который в автоматическом режиме будет снимать данные сети ДНТ с определённым интервалом. Все данные пишутся на флешку. Анализ этих данных за период (он не обязательно должен быть большим, достаточно недели) покажет все чудеса, которые происходят в вашей сети. С этим отчётом обращаетесь к ГП или ЭСО, а если реакции не будет, то в суд.
Может.
Конечно.
Ответственность ГП и ЭСО закреплена в Статье 38 закона "об электроэнергетике", в п. 30 ППРФ №442. Помимо этого для сетевых организации есть ещё и аот такой документ:
Приказ Министерства энергетики РФ от 15 апреля 2014 г. №186 "О Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций"
Сетевая организация может отбрыкиваться от ваших претензий, мотивируя это тем, что договора на электроснабжение между ДНТ и ЭСО нет. Такой договор есть между ГП и ДНТ.