Тема: Приведение ТУ на технологическое подключение к желаемому виду

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Когда отключал напряжение, не понял, почему рубильник не имеет искрогасящих устройств. Ведь линия была с включенными потребителями, а никакой дуги не видел.
    Рубильники бывают разные. Например, с дугогасительной камерой и без дугогасительной камеры. Обычно дугогасительными камерами не оснащают рубильники с центральной рукояткой. Вместо дугогасительной камеры в них применяют искрогасительные контакты. Искрогасительные контакты, которыми снабжены ножи, при отключении отходят от губок под действием своих пружин независимо от скорости движения рукоятки и привода рубильника.

    Рубильники на большие тока снабжены двумя типами контактов: дугогасительным, искрогасительным. Дугогасительные контакты располагают либо открыто либо внутри дугогасительной камеры.

    Если вы не видели искры при отключении рубильника под нагрузкой, то это хорошо.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Он с первых же разборок утверждал, что ничего подобного не согласовывал.
    Кто-то в этой истории врёт. Актив энерго кивает на председателя, председатель отнекивается. По моему разумению вина, в любом случае, на председателе, поскольку электрохозяйство ДНТ было под его ответственностью, а он слился, как только был заключен договор аренды и не совершенно ничего не контролировал.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Не понятно, зачем сетевой организации паспортные данные всех членов ДНТ. ВСЕХ!
    Паспортные данные всех не нужны. Если ЭСО это требует, то нарушает закон.

    10. К заявке прилагаются следующие документы:
    ...
    з) в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, - справка о количестве земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, с указанием информации о фамилии, имени, отчестве владельцев земельных участков, сериях, номерах и датах выдачи паспортов или иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в случае наличия такой информации - кадастровые номера земельных участков и данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств, выделенной на каждый земельный участок в соответствии с решением общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества;

    11. Сетевая организация не вправе требовать представления сведений и документов, не предусмотренных настоящими Правилами, а заявитель не обязан представлять сведения и документы, не предусмотренные настоящими Правилами.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Подготовил запрос в УФАС с просьбой это разъяснить.
    Правильно.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    она сразу заявила, что проблема всех ДНТ и частных домов - это воровство.
    Ну, да. Потолок белый, а с пола нельзя упасть. Огульно обвинять всех в воровстве - это хорошая отмазка. Проверяйте и доказывайте, что имело место хищение электроэнергии.В противном случае, всё это словоблудие не имеет никаких оснований. То же самое можно сказать и об уровне потребления. В одном доме живёт активный мужичок, который, например, занимается холодной ковкой и вовсю пользуется сваркой и другими станками. В соседнем доме живёт дед с бабкой, которые даже в туалет с фонариком ходят. О какой аналогии можно говорить в данном случае? У мужичка расход электроэнергии будет в разы выше, чем у стариков, площадь участка у них одинакова, а размер дома вообще ни о чём не говорит. Здесь можно привести ещё целую кучу исключений, которые, скорее, станут правилом, чем исключением. Есть и другие случаи, например, идиоты родственники с руками из одного места, оказывают старикам "услугу" по доброте душевной: берут и прокладывают линию в обход счётчика - пенсия-то у них маленькая, жалко. Проверка выявляет это и старики оказываются вообще без пенсии и даже ничего толком сказать не могут, поскольку ни сном ни духом, что доброхоты им наворотили. Такие случаи известны и их немало. Так что с этими делами надо поаккуратней, если есть уверенность, что воруют, надо проверять и доказывать. У сетевых организаций куча полномочий, законодательство содержит вполне чёткие и ясные описания этих процедур.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    В ППРФ 354 тоже указано, что проверка приборов учета - это обязанность, а не право энергетиков. Я где-то читал (вроде бы в ППРФ 442), что при опосредованных подключениях и участие в проверках владельца сетей необходимо.
    Оба постановления указывают, что проверка показаний и проверка состояния приборов учёта является обязанностью уполномоченной организации. Проверки приборово учёта должны производится в присутствии собственника всегда. Результаты проверки фиксируются в акте.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Может, одумаются еще?
    Нет, даже не надейтесь.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Где, как не в службе по тарифам, обязаны это знать?
    Служба по тарифам занимается расчётом и определением тарифов. Она их не раздаёт. Сетевые организации и энергосбыт в состоянии самостоятельно определить категорию потребителя и соответствующий тариф. Контроль за этими делами осуществляется на основании положений Постановления Правительства РФ от 27 июня 2013 г. N 543 "О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

    3. Государственный контроль (надзор) осуществляется в отношении:
    ...
    в) регулируемых государством цен (тарифов) в электроэнергетике, в том числе в части использования инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы), в части применения платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, и в части соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами электроэнергетики;

    4. Государственный контроль (надзор) осуществляется Федеральной антимонопольной службой и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее - органы государственного контроля (надзора) в соответствии с Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", а также федеральными законами "О естественных монополиях", "О газоснабжении в Российской Федерации", "Об электроэнергетике", "О теплоснабжении", "О водоснабжении и водоотведении", "Об отходах производства и потребления", настоящим Положением и актами высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, принятыми с учетом требований к организации и осуществлению государственного контроля (надзора), определенных настоящим Положением.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    И вот этот специалист мне сказала, что все ДНТ, расположенные на территории населенных пунктов, оплачивают электроэнергию по такой же цене, как все потребители.
    По какой цене? Стоимость кВт часа для всех, кто имеет участки на территории ДНТ должна быть определена по тарифной таблице для периода с 01.01.21 по 01.06.21 для категории потребителей, приравненных к населению.

    Вам сказали, что должен действовать сельский тариф, т.е. тариф для сельских населённых пунктов, но ДНТ не относится к этой категории, но расположено на землях с/п. В свидетельстве о праве собственности на участки какая категория земель обозначена? Если нет свидетельства, то надо смотреть категорию земель в выписке из ЕГРН.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Получается, если это так, то мы платим правильно, а все остальные ДНТ переплачивают?
    Если вам установили сельский тариф, то так тому и быть. В действительности всё должно быть определено в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике"

    71. При утверждении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, что подтверждается техническим паспортом жилого помещения, а также для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, в зависимости от региональных особенностей, социальных и экономических факторов, сложившихся в субъекте Российской Федерации, по решению органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов применяются понижающие коэффициенты от 0,7 до 1.

    К ценам (тарифам) на электрическую энергию (мощность) при их утверждении на соответствующий период регулирования для каждой из приравненных к населению категорий потребителей по перечню согласно приложению N 1 к настоящему документу (за исключением потребителей, указанных в пункте 71.1 настоящего документа) по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов применяются понижающие коэффициенты от 0,7 до 1.

    Итак, тариф определяется решением органа исполнительной власти субъекта РФ. Этим решением могут быть применены понижающие коэффициенты в пределах от 0,7 до 1. Смотрим таблицу тарифов для текущего периода регулирования по Иркутской области и видим там следующие пояснения:

    2) к тарифам для группы потребителей 3. "Население, проживающее в сельских населенных пунктах" применен понижающий коэффициент 0,7.

    Данный коэффициент введён на основании приказа службы по тарифам Иркутской области от 26.12.2014г. №762-спр "О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для категорий потребителей, приравненных к населению Иркутской области":
    ...
    2) при оплате электрической энергии потребителями, приравненными к населению, находящимися в сельских населенных пунктах, применять понижающий коэффициент 0,7.

    Смотрим, как называется категория потребителей, к которой относятся СНТ, ДНТ и прочие: Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС). Номер группы этих потребителей - 4., а не 3.

    Есть, видимо, способы получить для ДНТ сельский тариф, но для этого должны быть соблюдены определённые условия. Насколько я понимаю, у вас этим пока никто не занимался.

  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    10. К заявке прилагаются следующие документы:
    ...
    з) в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, - справка о количестве земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, с указанием информации о фамилии, имени, отчестве владельцев земельных участков, сериях, номерах и датах выдачи паспортов или иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в случае наличия такой информации - кадастровые номера земельных участков и данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств, выделенной на каждый земельный участок в соответствии с решением общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества;
    Может, я чего не понимаю? Согласно Правил, нужна справка о количестве земельных участков, расположенных в границах ДНТ. Предположим, это 170 участков. Читаем далее - с указанием фио владельцев и паспортными данными. Получается, что, согласно текста, требуется именно предоставить данные о всех 170 владельцах?
    Собственно, вот отказное письмо.
    003 Отказ Облкоммунэнерго 29.01.2021.pdf

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Оба постановления указывают, что проверка показаний и проверка состояния приборов учёта является обязанностью уполномоченной организации. Проверки приборово учёта должны производится в присутствии собственника всегда. Результаты проверки фиксируются в акте.
    Участие владельца сетей - ДНТ - не требуется? В Жилнадзоре намекали, что это в наших интересах. Мол, сами по домам ходите...


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    По какой цене? Стоимость кВт часа для всех, кто имеет участки на территории ДНТ должна быть определена по тарифной таблице для периода с 01.01.21 по 01.06.21 для категории потребителей, приравненных к населению.

    Вам сказали, что должен действовать сельский тариф, т.е. тариф для сельских населённых пунктов, но ДНТ не относится к этой категории, но расположено на землях с/п. В свидетельстве о праве собственности на участки какая категория земель обозначена? Если нет свидетельства, то надо смотреть категорию земель в выписке из ЕГРН.
    Немного не так. Сказали, что для всех установлен тариф 1.17руб. По индивидуальным приборам учета мы так и платим. А вот ДНТ по общему счетчику начисляют по цене 0,975руб. Вот это им и не понравилось.
    У нас земли населенных пунктов.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Смотрим, как называется категория потребителей, к которой относятся СНТ, ДНТ и прочие: Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС). Номер группы этих потребителей - 4., а не 3.
    Смотрел, считал, но не усек, как получился тариф 0,975 руб. В таблице таких цифр нет. Значит, какой-то понижающий коэффициент применен?


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Есть, видимо, способы получить для ДНТ сельский тариф, но для этого должны быть соблюдены определённые условия. Насколько я понимаю, у вас этим пока никто не занимался.
    Разговоры были. Я сам долго удивлялся - живем не в городе, а в Иркутском районе. ОСАГО, например, по сельскому тарифу считается. Позвонил, разузнал. Оказывается, когда-то губернатор издал указ, согласно которого Марковское МО отнесли к городскому поселению. Дорог нет, с электричеством и водой проблемы, центральной канализации нет, отапливаемся кто как может, ни школ, ни поликлиник, ни детсадов нет, а к городу приравняли. Энергетикам этого достаточно, и они применяют к нам городские тарифы.