Тема: Приведение ТУ на технологическое подключение к желаемому виду

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Его заинтересованность ограничивается собственным комфортом. Сеть принадлежит ДНТ, а не той улице, где он проживает.
    Я свое мнение высказал, его не услышали...
    Этот человек произвел какие-то расчеты и дал заключение, что мощности трансформатора хватает. Проблема в несимметричных подключениях. Смету они составили, с наступлением холодов напряжение опять упало, люди готовы скидываться. Проблема наблюдается только по потребителям, подключенным ко второму трансформатору. Сегодня люди обращались в Иркутскэнерго, те якобы должны были приехать и замерить напряжение. приехали, мерить не стали - мол, сети не наши... Пообещали снизить размер оплаты. Но как верно заметили люди - на основании чего они ее снизят, если замеров не было?


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Что им нужно? Протокол общего собрания, где подтверждаются полномочия председателя?
    Да. Председателя утвеерждает общее собрание членов товарищества. Где-то выше вы писали, что такого собрания не было.
    Юридически у нас числится старый председатель. Пожалуй, несколько десятилетий уже. И, как вы говорите, никто не помнит тех, кто помнил, как и на каком собрании его выбирали. Естественно, никакого протокола нет. Но ведь вроде этот документ не предусмотрен для представления в сетевую???


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Надо добиться, чтобы сеть была признана бесхозяйной, либо оформлять её в собственность и передавать в ЭСО в установленном порядке. Других вариантов нет.
    Написали запрос в администрацию. Ждем отказа). Затем в прокуратуру напишем.
    Администрация не перестает удивлять. Мы все же попросили у них субсидию, описав в письме наши невзгоды (что долг наш в большей степени от неверных действий энергетиков возник). Администрация предоставила ответ. Я сперва даже не понял, что это за ответ. Ни слова о субсидии. Только совет - мол, разбирайтесь с энергетиками как два юрлица, это ваши проблемы. Позвонил исполнителю-юристу, спрашиваю - мы субсидию просили, чтоб сети до ума довести и сетевой передать, а вы ответ совсем о другом дали. Юрист отвечает, что отдел ЖКХ дал ей информацию, что все сети на территории ДНТ давно переданы в сетевую компанию ЮЭС. У меня чуть челюсть не отпала от такого невладения ситуацией. Позвонил в отдел ЖКХ, чтоб мозги им вправить, но человек, который эту информацию родил, в отпуске, а кроме него в отделе никто ничего не знает...
    Кстати, аналогичный запрос мы делали в мэрию района. Ответа пока нет, но срок просрочен. По телефону мне пояснили, что ответ готовится, субсидии действительно предусмотрены, есть положение о них, и предоставляются они именно администрацией района... (Но там об этом, видимо, не знают)



    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Воровал он не стесняясь, вы правы. Доказать это будет сложно.
    Председатель еще надеется, что какие-то бумаги на это подключение у бывшего энергетика сохранились. Но я уже рукой махнул. Упустили мы эту птичку... Ладно хоть отключения добились.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Этот человек произвел какие-то расчеты и дал заключение
    Этот человек имеет профильное образование? Если он производил расчёты, то пусть их покажет правлению и ответит на все вопросы, если они будут. Что-то посчитал, потом спрятал в карман и ходит загадочный весь. Он не понимает, что разрешение на производство работ должно быть получено от правления, как минимум, или от общего собрания, как максимум (что правильно).

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Проблема в несимметричных подключениях.
    Скорее всего, но это надо знать точно. Причин может быть несколько. Этот товарищ полагает, что на остальных линиях с подключением всё нормально?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    приехали, мерить не стали - мол, сети не наши...
    Т.е. сначала решили, что сети их и приехали, а потом увидели - нет, не наши.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Пообещали снизить размер оплаты
    Ух ты! Да они супергерои, если могут сами тарифы менять. О какой оплате речь идёт? На основании чего они приняли такое мудрое решение? Приехали, посмотрели и ничего не измерили, ни в чём не убедились.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Но ведь вроде этот документ не предусмотрен для представления в сетевую?
    От лица членов ДНТ заявки подаёт председатель. Он действует на основании доверенности, которая ему выдаётся, если обще собрание его избрало в этом качестве. Если доверенности нет, значит, нужна копия протокола общего собрания, на котором он был избран.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Только совет - мол, разбирайтесь с энергетиками как два юрлица, это ваши проблемы
    Первое юрлицо - ДНТ, а второе - это кто? То, что администрация не будет делать ничего пока не получит нужный пинок от нужной ноги - понятно.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Юрист отвечает, что отдел ЖКХ дал ей информацию, что все сети на территории ДНТ давно переданы в сетевую компанию ЮЭС.
    С ума сойти можно. Ещё один фигурант. Если вы напишете в ЮЭС, то всплывёт ещё что-то невообразимое. Несогласованность действий, а точнее полного бездействия со стороны всех, кто в данной ситуации может принять участие в решении проблемы впечатляет (в соответствии с законом, кстати, а не по своей инициативе). Прокуратуре будет, где разгуляться.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    человек, который эту информацию родил, в отпуске, а кроме него в отделе никто ничего не знает...
    Ничего не напоминает? Кто-то ведь приезжал делать замеры, а когда появились вопросы ушёл в тину.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    субсидии действительно предусмотрены, есть положение о них, и предоставляются они именно администрацией района... (Но там об этом, видимо, не знают)
    Если в ответе так и будет написано, то будет хороший повод напомнить о существовании такой программы всем кто случайно это "забыл".

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Этот человек имеет профильное образование? Если он производил расчёты, то пусть их покажет правлению и ответит на все вопросы, если они будут. Что-то посчитал, потом спрятал в карман и ходит загадочный весь. Он не понимает, что разрешение на производство работ должно быть получено от правления, как минимум, или от общего собрания, как максимум (что правильно).
    В этом вопросе ко мне не прислушались. Естественно, что повлиять на процесс я не в состоянии.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Этот товарищ полагает, что на остальных линиях с подключением всё нормально?
    Вроде как начать решили с одной улицы, а продолжить на других.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Т.е. сначала решили, что сети их и приехали, а потом увидели - нет, не наши.
    Да, бред какой-то... На днях отключали электроэнергию. Я позвонил в аварийную Иркутскэнерго, попросил оформить заявку. Мне сразу сказали, что заявку у меня принимать не будут. Я настаиваю... Оператор куда-то отлучилась, с кем-то посоветовалась. Говорит, обращайтесь к председателю. Я дурачком прикинулся. Говорю, к какому председателю? У меня с вами договор, я вам деньги плачу, при чем тут председатель? Не переубедил... Решил в жилнадзор написать жалобу. Получается, что даже факт отсутствия электроэнергии Иркутскэнерго фиксировать никак не хочет.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Ух ты! Да они супергерои, если могут сами тарифы менять. О какой оплате речь идёт?
    Я думаю, это было сказано для того, чтоб люди отстали. Вроде, в договоре прописано, что при низком качестве электроэнергии размер платы снижается.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    От лица членов ДНТ заявки подаёт председатель. Он действует на основании доверенности, которая ему выдаётся, если обще собрание его избрало в этом качестве. Если доверенности нет, значит, нужна копия протокола общего собрания, на котором он был избран.
    Перечитал правила. Действительно, есть там такое требование. Но у нас заявку подает новый председатель, неофициальный. А старый председатель ему доверенность выписал. Мне кажется, она вполне годится... Если не придираться, конечно.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Первое юрлицо - ДНТ, а второе - это кто?
    Речь о ДНТ и Иркутскэнерго.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    С ума сойти можно. Ещё один фигурант. Если вы напишете в ЮЭС, то всплывёт ещё что-то невообразимое. Несогласованность действий, а точнее полного бездействия со стороны всех, кто в данной ситуации может принять участие в решении проблемы впечатляет (в соответствии с законом, кстати, а не по своей инициативе). Прокуратуре будет, где разгуляться.
    Администрация сбагрила в ЮЭС свои сети. Видимо, работники администрации друг другу толком информацию донести не могут. Увы, прокуратуре тоже нужен хороший пинок. До сих пор она смотрит на все сквозь пальцы.




    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Если в ответе так и будет написано, то будет хороший повод напомнить о существовании такой программы всем кто случайно это "забыл".
    Нам, видимо, этот путь не подходит совсем. Раз уж сети не оформлены, то как мы на них субсидию получим?

    Не так давно писали еще одно письмо в Иркутскэнерго. Вот текст:
    "Пунктом 136 Постановления Правительства РФ от 4.05.2012г. №442 предусмотрена обязанность гарантирующего поставщика обеспечить коммерческий учет электрической энергии путем приобретения, установки, замены, допуска в эксплуатацию приборов учета электрической энергии при отсутствии, выходе из строя, утрате, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии. При этом под утратой прибора учета для целей настоящего постановления понимается отсутствие результатов измерений и информации о состоянии такого прибора учета по истечении 180 дней с даты последнего снятия показаний с прибора учета.
    К сетям ДНТ «Защитник» в том числе подключены ваши абоненты, длительное время не передающие показания приборов учета.
    Прошу разъяснить, по какой причине данным абонентам своевременно не производится замена утраченных приборов учета, а начисление производится по заниженным нормативам, при этом разница между фактически потребленной электроэнергией и данными нормативами незаконно относится на ДНТ.
    Так же в связи с тем, что на текущий период времени вами не обеспечен должный контроль за правильностью и достоверностью передаваемых жителями показаний, установленная законодательством периодичность проверок не соблюдается, акты проверок, акты о целях потребления, акты об отказе к допуску к приборам учета не составляются, в связи с чем непрерывно растет задолженность ДНТ по договору электроснабжения, предлагаю рассмотреть возможность установки и ввода в эксплуатацию для ваших абонентов, подключенных к сетям ДНТ, интеллектуальной системы учета электроэнергии."

    Вчера председатель скинул ответ энергетиков.

    Ответ Иркутскэнерго.pdf

    Пункт 136 действительно не распространяется на физлиц???
    Хотя бы письмо в Облкоммунэнерго направили... Не факт, что что-то решат, конечно.

    Опять жалуются, что для составления акта о целях потребления их в дома не пускают...

    Что поразило - оказывается, проверку приборов учета они уже раз в три месяца делают... Это уже глаз режет. Или они имеют в виду, что раз в три месяца в ДНТ выезжают и проверяют одного потребителя из всех? Тогда поверю.

прочая информация