ПТЭЭП, приложение 3.1, таблица 37.
Электропроводки, в том числе осветительные сети
Напряжение мегомметра 1000 В
Величина сопротивления изоляции не менее 0,5 МОм
Измерения сопротивления изоляции в особо опасных помещениях и наружных установках производятся 1 раз в год. В остальных случаях измерения производятся 1 раз в 3 года. При измерениях
в силовых цепях должны быть приняты меры для предотвращения повреждения устройств, в особенности микроэлектронных и полупроводниковых приборов. В осветительных сетях должны быть вывинчены лампы, штепсельные розетки и выключатели присоединены.
При этом необходимо иметь в виду, что система ППР должна быть разработана применительно к конкретному объекту. В данном случае, к электроустановке вашего дома. Решением руководителя сроки проведения тех или иных измерений могут быть изменены. Единственное ограничение - сроки работ по замерам не могут быть больше, чем указано в ПТЭЭП. Чаще - на доброе здоровье, но реже - никак нельзя.
Нужен прибор - мегомметр.
Да. Методика вот так выглядит.
Это не новая методика, но основные положения там соответствуют НТД. Прибор у вас может быть совсем другим, тогда надо внести коррективы в процедуру измерений и в правила безопасности, в соответствии с указаниями производителя прибора. Если будете приглашать ЭТЛ, то они всё это должны знать.
В начале групповой цепи, т.е. в щите.
Это зависит от того, где начало берёт та цепь, в которой вы намерены сделать замеры.
Нет, не может. Сопротивление изоляции не имеет никакой связи с сопротивлением ТПЖ.
Такое может быть и, как правило, бывает.