Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Михаил, можете подсказать, на какой именно пункт ПТЭЭП сослаться?
ПТЭЭП, приложение 3.1, таблица 37.

Электропроводки, в том числе осветительные сети

Напряжение мегомметра 1000 В
Величина сопротивления изоляции не менее 0,5 МОм

Измерения сопротивления изоляции в особо опасных помещениях и наружных установках производятся 1 раз в год. В остальных случаях измерения производятся 1 раз в 3 года. При измерениях
в силовых цепях должны быть приняты меры для предотвращения повреждения устройств, в особенности микроэлектронных и полупроводниковых приборов. В осветительных сетях должны быть вывинчены лампы, штепсельные розетки и выключатели присоединены.

При этом необходимо иметь в виду, что система ППР должна быть разработана применительно к конкретному объекту. В данном случае, к электроустановке вашего дома. Решением руководителя сроки проведения тех или иных измерений могут быть изменены. Единственное ограничение - сроки работ по замерам не могут быть больше, чем указано в ПТЭЭП. Чаще - на доброе здоровье, но реже - никак нельзя.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
И хотелось бы узнать в двух словах - что нужно для замера сопротивления изоляции?
Нужен прибор - мегомметр.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Отключить все электроприборы от розеток, наверное?
Да. Методика вот так выглядит.

Это не новая методика, но основные положения там соответствуют НТД. Прибор у вас может быть совсем другим, тогда надо внести коррективы в процедуру измерений и в правила безопасности, в соответствии с указаниями производителя прибора. Если будете приглашать ЭТЛ, то они всё это должны знать.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
И где производится измерение?
В начале групповой цепи, т.е. в щите.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
В квартире на щитке или можно произвести в подъезде на щитке?
Это зависит от того, где начало берёт та цепь, в которой вы намерены сделать замеры.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
То, что сечение жилы уменьшено, косвенно может влиять на сопротивление изоляции?
Нет, не может. Сопротивление изоляции не имеет никакой связи с сопротивлением ТПЖ.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Раз жила заужена - значит, и изоляция тоже меньшей толщины, чем нужно.
Такое может быть и, как правило, бывает.