Это одна из целой кучи лавок, которая аффилирована с одними и теми же людьми. Среди этой кучи есть какие-то организации, которые связаны с проектированием.
Обычная история.
Он это говорит с учётом предыдущего опыта. Действительно, подавляющее большинство кабелей и проводов, которые изготовлены по ТУ не соответствуют никаким требованиям. Однако, требуется экспертиза конкретного кабеля с предоставлением офииальных протоколов испытаний и выводов эксперта. В противном случае все заявления будут восприняты как голословные и суд такие аргументы не примет. Если уже сам судья настаивает на экспертизе, значит, он понимает, что это единственный способ поставить точку в деле.
Исчерпывающая информация находится вот здесь.
Смотрите раздел "Проверка качества кабельной продукции на номинальное напряжение до 1 кВ включительно".
Рекомендуемые измерения следующие:
1. Объём проведения испытаний (виды испытаний):
1) Проверка конструкции и конструктивных размеров.
2) Проверка электрического сопротивления токопроводящих жил.
3) Испытание переменным напряжением.
4) Проверка электрического сопротивления изоляции.
5) Проверка наличия маркировки.
6) Испытание на распространение пламени по вертикально расположенным пучкам
кабеля, провода. (ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 категория А;ГОСТ IEC 60332-3-23-2011
категория В; ГОСТ IEC 60332-3-24-2011 категория С; ГОСТ IEC 60332-3-25-2011
категория Д; ГОСТ IEC 60332-3-21-2011 категория А F/R)
7) Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях
(ГОСТ IEC 6134-2-2011)
8) Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного
изолированного провода или кабеля (ГОСТ IEC 60332-1-2-2011; ГОСТ IEC 60332-1-3-
2011; ГОСТ IEC 60332-2-2-2011)
9) Испытание на сохранение работоспособности кабелей в условиях воздействия
пламени (ГОСТ IEC60331-21-2011, ГОСТ IEC60331-23-2011, ГОСТ IEC60331-25-2011)
Минимальный объём испытаний (их можно провести на месте), который вам нужен состоит из выполнения работ по пунктам 1, 2, 4, 5. Испытание 3) - на пробой изоляции. Сделают - хорошо, не сделают - не беда, если есть результаты испытания сопротивления изоляции.
Здесь важна ещё одна деталь: описание условий эксплуатации кабеля. Эта информация собирается при визуальном осмотре: кабель проложен скрыто в штробе. Кабель не имеет видимых повреждений наружной оболочки и т.д. и т.п. Фотографии образца можно приложить и т.д. и т.п. Можно указать, что данная групповая линия предназначена для... Укажите номинальный ток автоматического выключателя. Таким образом, будет показано, что кабель эксплуатируется в условиях, которые не могут привести к повреждениям изоляции, перегрузкам и т.д. Возможен контраргумент ответчика: кабель работал с перегрузкой, нарушениями условий эксплуатации и т.д. Эту возможную демагогию надо купировать сразу.
В п. 3 Измерительные приборы (примеры) указан перечень приборов, которые нужны для измерений. У ЭТЛ могут быть другие приборы, которые отличаются от тех, которые указаны. Это не принципиально в том случае, если измерительные приборы электролаборатории обладают характеристиками не ниже указанных, имеют государственную поверку.
Электроизмерения образцов кабелей, которые проложены у вас в квартире надо проводить в соответствии с теми рекомендациями, которые даны в документе. Это даст вам возможность пояснить суду, что все замеры сделаны так же и в той же последовательности, как делают эксперты "Честной позиции". Экспертиза, которую проводят специалисты этой организации позволила выявить очень большое количество некачественной продукции и недобросовестных производителей. С этим спорить будет практически невозможно.
Чем больше измерений, которые подтвердят вашу правоту, тем лучше.