Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Эксперт ошибся или это только к экспертным приборам относится?
MPI-525 есть в реестре утверждённых средств измерений. Все остальные приборы, которые фигурируют в отчёте тоже в реестре присутствуют.

В систему "Аршин" вносят сведения о поверке средств измерения. Если не ошибаюсь, то это необходимо делать в обязательном порядке с 1 января 2021 года согласно положениям 102-ФЗ.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
То есть, цифры в норме?
Посмотрите на размерность, которая указана в таблицах, куда внесены данные замеров сопротивления изоляции - МОм. Минимально допустимое значение сопротивления изоляции силовых кабелей, электропроводки согласно ПУЭ - 0,5 МОм (500000 Ом). Результаты замеров в сотни раз превышают минимальное значения.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Если сечение жилы снижено чуть не в два раза, то и сечение изоляции снижено так же
Нет линейной зависимости между сечением жилы и величиной сопротивления изоляции.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Переписали слово-в-слово текст из прокуратуры о том, что сертификаты подделали неустановленные работники центра Профэкс, не позднее 12 ноября 2015г.
Лень им заниматься подобными делами. Интересно, на основании чего решили, что подделка сертификатов осуществлялась сотрудниками сертификационного центра. Видимо, в магический шар посмотрели.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
При этом добрую половину ответа из полиции заняло повествование о том, что в отношении меня проведена проверка в порядке статей 144, 145 УПК. Чуть виноватым меня не сделали...
Это статьи о порядке рассмотрения сообщения о преступлении. Чисто процессуальные статьи, по которым никого нельзя сделать виноватым или невиновным.