Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
А не будет достаточным для повышения напряжения на вторичной обмотке не менять количество витков, а просто поднять напряжение на первичной?
На первичной обмотке поднять напряжение нельзя. Его можно поднять в распределительной сети. Это делают, но с целью обеспечения требований к качеству электроэнергии в конкретных точках (точки поставки электроэнергии). Точки, в которых должны соблюдаться требования стандарта о качестве электроэнергии в отношении показателя качества электроэнергии (ПКЭ), т.е. «медленные изменения напряжения электропитания»: отрицательное δU(–) и положительное δU(+) отклонения напряжения от номинального/согласованного значения в точке передачи электрической энергии. В сети НН отрицательное δU(–) и положительное δU(+) отклонения не должны превышать 10% номинального.

Каждый трансформатор имеет коэффициент трансформации: k = U1/U2 = w1/w2. U1 - напряжение первичной обмотки, U2 - напряжение вторичной обмотки, w1, w2 - количество витков первичной и вторично обмоток соответственно. Коэффициент трансформации силового трансформатора 10/0,38 = 26,3. Соответственно, отношение количества витков первичной и вторичной обмотки должно быть таким же.

Согласно ГОСТ Р 52719-2007

4.2.1 Нормальные условия работы

- отклонение питающего напряжения от номинального, а также форма кривой напряжения, несимметрия фаз, отклонение частоты от номинальной должны соответствовать требованиям ГОСТ 13109;

ГОСТ 13109 - это ГОСТ 13109-97, который был заменён на ГОСТ 32144-2013 (качество электроэнергии).

6.3.3 Допустимые продолжительные превышения напряжения

6.3.3.1 Трансформаторы классов напряжения до 35 кВ включительно мощностью свыше 630 кВ·А и все трансформаторы классов напряжения от 110 до 1150 кВ включительно допускают продолжительную работу (при мощности не более номинальной) при превышении напряжения на любом ответвлении любой обмотки на 10% более номинального напряжения данного ответвления.

6.3.3.2 Допустимые продолжительные превышения напряжения для трансформаторов классов напряжения до 35 кВ включительно мощностью до 630 кВ·А включительно устанавливают в НД. (НД - отдельная нормативная документация, если таковая есть. Если НД нет, то см. 6.3.3.1 или документацию производителя).

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Народ стал массово жаловаться на снижение напряжения в сети вплоть до 160
Уровень напряжения сильно зависит от несимметрии токов в фазах. Чем равномернее распределена нагрузка по фазам, тем лучше.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Ну вот что они сейчас будут измерять?
Напряжение, величину которого покажет прибор в момент замера. Пусть меряют напряжение не только у вас на вводе, но и на шинах в КТП или зажимах автоматического выключателя, который установлена на ваше ответвление ВЛ.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Чтобы целенаправленно написать, что все в порядке?
Чтобы написать, что падение напряжения в сети ДНТ - это проблема сети ДНТ и не связано с проблемами в сети 10 кВ.