9.2. В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
14.27В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырех розеток на ток 10(16) А. В кухнях квартир с электроплитами последние следует подключать непосредственно к питающей линии. Допускается подключение через поляризованный штепсельный соединитель.
Все таки есть у меня ряд сомнений и вопросов к авторам данного СП. Во-первых не понятно, что делать с духовыми шкафами и варочными панелями, в смысле как трактовать по отношению к ним это правило. Сейчас не редкость, когда панель газовая, а духовой шкаф электрический. Собственно кого считать электроплитой. Газовая панель подключается к эл.сети только для работы электроподжига. Во-вторых не ясно с непосредственным подключением к питающей линии. Нет, я считаю, что это даже очень хорошо, только вот вопрос - и плита и духовой шкаф имеют на конце провода типовые вилки на 16А. Если я их обрежу, то производитель имеет право снять с себя гарантийные обязательства. Поляризованные штепсельные соединители - это только в плитах на 380В.
Правила они конечно правила и их надо соблюдать, но все равно многие моменты спорны... Вот СП от 2003 года. Весь мир пытается и развивает энергосберегающие технологии, в том числе и в бытовой технике. А наши все видят в сером цвете... 6 квадрад это ж минимум 34А, 7,5 кВт... На фик такую плиту...