Тема: Подключение электропитания к нежилому помещению в МКД

Комбинированный просмотр

  1. #1
    shel13
    Гость
    Спасибо, Станислав, это то, что мне было надо, но что такое "С-справочный коэффициент", какое его значение и на какой документ ссылаться, применяя эту формулу.
    Последний раз редактировалось shel13; 06.06.2011 в 00:15.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от shel13 Посмотреть сообщение
    но что такое "С-справочный коэффициент", какое его значение
    Коэффициент "С" зависит от материала проводника и напряжения сети, в Вашем случае для однофазной сети 220 В значение коэффициента "С" будет 12,8.

    Цитата Сообщение от shel13 Посмотреть сообщение
    на какой документ ссылаться, применяя эту формулу
    Справочников много, вот одни из них:
    1. Осветительные установки (Кнорринг Г.М.)
    2. Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования (Барыбин Ю.Г.)
    3. Типовые расчеты по электрооборудованию (Дьяков В. И.)

  3. #3
    shel13
    Гость
    Станислав, а какие размерности имеют величины в формуле потерь?
    А длина проводника - это сумма длин проводников L и N ?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от shel13 Посмотреть сообщение
    а какие размерности имеют величины в формуле потерь?
    Если сечение кабеля 10 мм2 и длина кабельной линии составляет 10 метров, то считаем по формуле таким образом:
    ∆у = М/(S*C)
    ∆у = (кВт*м)/(S*C)
    ∆у = (11*10)/(10*12,8)
    ∆у = 110 / 128 = 0,86
    Потеря напряжения будет составлять 0,86%, то есть 1,89 В. Теперь 220 - 1,89 = 218 В.

    Цитата Сообщение от shel13 Посмотреть сообщение
    А длина проводника - это сумма длин проводников L и N ?
    Длина кабельной линии 10 метров, а не сумма проводников L и N.

  5. #5
    shel13
    Гость
    Теперь все стало понятно, но я ожидал меньших потерь.
    У меня получилось 68 кВтч в месяц, а это около 350руб.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от shel13 Посмотреть сообщение
    но я ожидал меньших потерь
    Куда уж меньше? 2 вольта это не потери.