baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 20

Тема: Подключение электропитания к нежилому помещению в МКД

Комбинированный просмотр

  1. #1
    shel13
    Гость
    Станислав, а какие размерности имеют величины в формуле потерь?
    А длина проводника - это сумма длин проводников L и N ?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от shel13 Посмотреть сообщение
    а какие размерности имеют величины в формуле потерь?
    Если сечение кабеля 10 мм2 и длина кабельной линии составляет 10 метров, то считаем по формуле таким образом:
    ∆у = М/(S*C)
    ∆у = (кВт*м)/(S*C)
    ∆у = (11*10)/(10*12,8)
    ∆у = 110 / 128 = 0,86
    Потеря напряжения будет составлять 0,86%, то есть 1,89 В. Теперь 220 - 1,89 = 218 В.

    Цитата Сообщение от shel13 Посмотреть сообщение
    А длина проводника - это сумма длин проводников L и N ?
    Длина кабельной линии 10 метров, а не сумма проводников L и N.

  3. #3
    shel13
    Гость
    Теперь все стало понятно, но я ожидал меньших потерь.
    У меня получилось 68 кВтч в месяц, а это около 350руб.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от shel13 Посмотреть сообщение
    но я ожидал меньших потерь
    Куда уж меньше? 2 вольта это не потери.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения