baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 24

Тема: Как сделать повторное заземление?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Maximilian
    Гость
    тогда почему в ТУ написано в :
    - пункте 11.1.: должно иметь вводной автомат, обеспечивающий требуемое время автоматического отключения питания, с узо.
    - а в пункте 11.3. в конце: Требования к устройству, обеспечивающему контроль величины максимальной мощности: автоматический выключатель на 30 А;

    разъясните пожалуйста, почему так
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 17.06.2011 в 17:12. Причина: 3.5. Избыточное цитирование запрещено. В общем случае размер цитаты не должен превышать трех-четырех строк текста.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Maximilian Посмотреть сообщение
    пункте 11.1.: должно иметь вводной автомат, обеспечивающий требуемое время автоматического отключения питания, с узо.
    Типовое ТУ, которое выдают всем подряд, а необходимые технические решения и электрооборудование выбирает проектировщик в соответствии с ПУЭ. А в ПУЭ не сказано, что потребитель обязан установить УЗО на вводе.
    Цитата Сообщение от Maximilian Посмотреть сообщение
    Требования к устройству, обеспечивающему контроль величины максимальной мощности: автоматический выключатель на 30 А
    Написали от фонаря, зная, что потребитель не найдёт автоматического выключателя на динрейку с номиналом в 30 А, значит в однолинейной схеме будет указан на 25 А или на 32 А. Есть крупногабаритные автоматические выключатели на 30 А, которые не в каждый щит влезут.

  3. #3
    Maximilian
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Типовое ТУ, которое выдают всем подряд, а необходимые технические решения и электрооборудование выбирает проектировщик в соответствии с ПУЭ. А в ПУЭ не сказано, что потребитель обязан установить УЗО на вводе.

    Написали от фонаря, зная, что потребитель не найдёт автоматического выключателя на динрейку с номиналом в 30 А, значит в однолинейной схеме будет указан на 25 А или на 32 А. Есть крупногабаритные автоматические выключатели на 30 А, которые не в каждый щит влезут.
    как тогда быть в данной ситуация, что и какой поставить тогда в щиток, и в какой последовательности ?

    Maximilian, делаю Вам замечание, Вы нарушаете правила пользования форумом, п. 3.5. Избыточное цитирование запрещено.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 18.06.2011 в 17:51. Причина: Правила пользования форумом, п. 3.5. Избыточное цитирование запрещено.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Maximilian Посмотреть сообщение
    что и какой поставить тогда в щиток, и в какой последовательности ?
    Требуется изготовить однолинейную схему, где на основании Гражданского Кодекса, статья 210, ВРУ с прибором учёта будет установлен в доме. На вводе в ВРУ установить автоматический выключатель на 32 А, далее от автомата на счётчик, от счётчика на автоматический выключатель на 25 А, от него на гребёнку с аппаратами защиты (автоматические выключатели, диффавтоматы, УЗО и т.д.). Принести эту однолинейную схему и отдать энергоснабжающей компании на согласование. Вот и всё. А энергоснаб уже будет писать на схеме, что им не нравится. Если они начнут править схему, то потребуйте у них обоснование, на основе чего они выставляют такие требования.

  5. #5
    Maximilian
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Требуется изготовить однолинейную схему, где на основании Гражданского Кодекса, статья 210, ВРУ с прибором учёта будет установлен в доме. На вводе в ВРУ установить автоматический выключатель на 32 А, далее от автомата на счётчик, от счётчика на автоматический выключатель на 25 А, от него на гребёнку с аппаратами защиты (автоматические выключатели, диффавтоматы, УЗО и т.д.). Принести эту однолинейную схему и отдать энергоснабжающей компании на согласование. Вот и всё. А энергоснаб уже будет писать на схеме, что им не нравится. Если они начнут править схему, то потребуйте у них обоснование, на основе чего они выставляют такие требования.

    а зачем ставить столько автоматов, а если на входе автомат (32 или 25 А), потом счётчик, а с него на узо, а от узо кабель в дом.

  6. #6
    Супер-модератор Аватар для ЭлектроАС
    Регистрация
    10.07.2010
    Сообщений
    79
    Maximilian, Вы слишком много цитируете. Смотрите п. 3.5 Правил Форума. И вообще есть смысл почитать правила.

    Правила мы продумывали очень тщательно для того, чтобы форум был удобным и полезным в первую очередь для самих участников. Давайте уважать друг друга!

    Делаю Вам ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

  7. #7
    Maximilian
    Гость
    Цитата Сообщение от ЭлектроАС Посмотреть сообщение
    Maximilian, Вы слишком много цитируете. Смотрите п. 3.5 Правил Форума. И вообще есть смысл почитать правила.

    Правила мы продумывали очень тщательно для того, чтобы форум был удобным и полезным в первую очередь для самих участников. Давайте уважать друг друга!

    Делаю Вам ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

    а как я с человеком должен говорить, он не поймёт на какой вопрос отвечать

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Maximilian Посмотреть сообщение
    а если на входе автомат (32 или 25 А), потом счётчик, а с него на узо, а от узо кабель в дом
    Я же писал Вам требования ПУЭ, п. 7.1.25. где сказано, что на отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
    УЗО не защитит кабельную линию от перегрузки.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Maximilian Посмотреть сообщение
    а зачем ставить столько автоматов
    Maximilian, хочу привести Вам один пример:
    Вам требуется обслужить кабельную линию от щита учета до ВРУ. Если в щите учёта нет аппарата защиты после прибора учета, а кабель подключен непосредственно к зажимам счетчика, то потребуется вызывать специалистов энергоснабжающей организации, которые должны будут, за Ваши кровные денежки, снять пломбы, дождаться когда Вы сделаете все работы, а потом запломбировать обратно прибор учёта. Думаю, что такая постановка вопроса не понравится пользователям и они постараются создать такую схему электроснабжения, при которой не потребуется для проведения испытаний и других текущих работ вызывать энергоснаб.

  10. #10
    Maximilian
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Maximilian, хочу привести Вам один пример:
    Вам требуется обслужить кабельную линию от щита учета до ВРУ. Если в щите учёта нет аппарата защиты после прибора учета, а кабель подключен непосредственно к зажимам счетчика, то потребуется вызывать специалистов энергоснабжающей организации, которые должны будут, за Ваши кровные денежки, снять пломбы, дождаться когда Вы сделаете все работы, а потом запломбировать обратно прибор учёта. Думаю, что такая постановка вопроса не понравится пользователям и они постараются создать такую схему электроснабжения, при которой не потребуется для проведения испытаний и других текущих работ вызывать энергоснаб.
    так я написал, что поставить автомат,потом счётчик и узо

    Пользователь Maximilian заблокирован на 7 дней. Надеюсь этого времени будет достаточно, чтобы изучить правила пользования форумом и не игнорировать предупреждения администрации форума.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 19.06.2011 в 17:15. Причина: Систематическое нарушение правила пользования форумом, п. 3.5. Избыточное цитирование запрещено.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения