Тема: Как сделать повторное заземление?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Maximilian Посмотреть сообщение
    а зачем ставить столько автоматов
    Maximilian, хочу привести Вам один пример:
    Вам требуется обслужить кабельную линию от щита учета до ВРУ. Если в щите учёта нет аппарата защиты после прибора учета, а кабель подключен непосредственно к зажимам счетчика, то потребуется вызывать специалистов энергоснабжающей организации, которые должны будут, за Ваши кровные денежки, снять пломбы, дождаться когда Вы сделаете все работы, а потом запломбировать обратно прибор учёта. Думаю, что такая постановка вопроса не понравится пользователям и они постараются создать такую схему электроснабжения, при которой не потребуется для проведения испытаний и других текущих работ вызывать энергоснаб.

  2. #2
    Maximilian
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Maximilian, хочу привести Вам один пример:
    Вам требуется обслужить кабельную линию от щита учета до ВРУ. Если в щите учёта нет аппарата защиты после прибора учета, а кабель подключен непосредственно к зажимам счетчика, то потребуется вызывать специалистов энергоснабжающей организации, которые должны будут, за Ваши кровные денежки, снять пломбы, дождаться когда Вы сделаете все работы, а потом запломбировать обратно прибор учёта. Думаю, что такая постановка вопроса не понравится пользователям и они постараются создать такую схему электроснабжения, при которой не потребуется для проведения испытаний и других текущих работ вызывать энергоснаб.
    так я написал, что поставить автомат,потом счётчик и узо

    Пользователь Maximilian заблокирован на 7 дней. Надеюсь этого времени будет достаточно, чтобы изучить правила пользования форумом и не игнорировать предупреждения администрации форума.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 19.06.2011 в 17:15. Причина: Систематическое нарушение правила пользования форумом, п. 3.5. Избыточное цитирование запрещено.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Maximilian Посмотреть сообщение
    а как я с человеком должен говорить, он не поймёт на какой вопрос отвечать
    Почему Вы думаете, что не поймут? Всем всё понятно.
    Цитата Сообщение от Maximilian Посмотреть сообщение
    так я написал, что поставить автомат,потом счётчик и узо
    Так и я Вам написал, что на отходящих линия должны стоять аппараты защиты, которые буду защищать линию. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Maximilian Посмотреть сообщение
    что поставить автомат,потом счётчик и узо
    Если очень хотите установить противопожарное УЗО на вводе, то поставьте его во ВРУ, после разделения PEN-проводника, так как устанавливать коммутационные аппараты на PEN проводник ЗАПРЕЩЕНО и ОПАСНО.