baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 24

Тема: Как сделать повторное заземление?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Maximilian
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Требуется изготовить однолинейную схему, где на основании Гражданского Кодекса, статья 210, ВРУ с прибором учёта будет установлен в доме. На вводе в ВРУ установить автоматический выключатель на 32 А, далее от автомата на счётчик, от счётчика на автоматический выключатель на 25 А, от него на гребёнку с аппаратами защиты (автоматические выключатели, диффавтоматы, УЗО и т.д.). Принести эту однолинейную схему и отдать энергоснабжающей компании на согласование. Вот и всё. А энергоснаб уже будет писать на схеме, что им не нравится. Если они начнут править схему, то потребуйте у них обоснование, на основе чего они выставляют такие требования.

    а зачем ставить столько автоматов, а если на входе автомат (32 или 25 А), потом счётчик, а с него на узо, а от узо кабель в дом.

  2. #2
    Супер-модератор Аватар для ЭлектроАС
    Регистрация
    10.07.2010
    Сообщений
    79
    Maximilian, Вы слишком много цитируете. Смотрите п. 3.5 Правил Форума. И вообще есть смысл почитать правила.

    Правила мы продумывали очень тщательно для того, чтобы форум был удобным и полезным в первую очередь для самих участников. Давайте уважать друг друга!

    Делаю Вам ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

  3. #3
    Maximilian
    Гость
    Цитата Сообщение от ЭлектроАС Посмотреть сообщение
    Maximilian, Вы слишком много цитируете. Смотрите п. 3.5 Правил Форума. И вообще есть смысл почитать правила.

    Правила мы продумывали очень тщательно для того, чтобы форум был удобным и полезным в первую очередь для самих участников. Давайте уважать друг друга!

    Делаю Вам ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

    а как я с человеком должен говорить, он не поймёт на какой вопрос отвечать

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Maximilian Посмотреть сообщение
    а если на входе автомат (32 или 25 А), потом счётчик, а с него на узо, а от узо кабель в дом
    Я же писал Вам требования ПУЭ, п. 7.1.25. где сказано, что на отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
    УЗО не защитит кабельную линию от перегрузки.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Maximilian Посмотреть сообщение
    а зачем ставить столько автоматов
    Maximilian, хочу привести Вам один пример:
    Вам требуется обслужить кабельную линию от щита учета до ВРУ. Если в щите учёта нет аппарата защиты после прибора учета, а кабель подключен непосредственно к зажимам счетчика, то потребуется вызывать специалистов энергоснабжающей организации, которые должны будут, за Ваши кровные денежки, снять пломбы, дождаться когда Вы сделаете все работы, а потом запломбировать обратно прибор учёта. Думаю, что такая постановка вопроса не понравится пользователям и они постараются создать такую схему электроснабжения, при которой не потребуется для проведения испытаний и других текущих работ вызывать энергоснаб.

  6. #6
    Maximilian
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Maximilian, хочу привести Вам один пример:
    Вам требуется обслужить кабельную линию от щита учета до ВРУ. Если в щите учёта нет аппарата защиты после прибора учета, а кабель подключен непосредственно к зажимам счетчика, то потребуется вызывать специалистов энергоснабжающей организации, которые должны будут, за Ваши кровные денежки, снять пломбы, дождаться когда Вы сделаете все работы, а потом запломбировать обратно прибор учёта. Думаю, что такая постановка вопроса не понравится пользователям и они постараются создать такую схему электроснабжения, при которой не потребуется для проведения испытаний и других текущих работ вызывать энергоснаб.
    так я написал, что поставить автомат,потом счётчик и узо

    Пользователь Maximilian заблокирован на 7 дней. Надеюсь этого времени будет достаточно, чтобы изучить правила пользования форумом и не игнорировать предупреждения администрации форума.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 19.06.2011 в 17:15. Причина: Систематическое нарушение правила пользования форумом, п. 3.5. Избыточное цитирование запрещено.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Maximilian Посмотреть сообщение
    а как я с человеком должен говорить, он не поймёт на какой вопрос отвечать
    Почему Вы думаете, что не поймут? Всем всё понятно.
    Цитата Сообщение от Maximilian Посмотреть сообщение
    так я написал, что поставить автомат,потом счётчик и узо
    Так и я Вам написал, что на отходящих линия должны стоять аппараты защиты, которые буду защищать линию. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Maximilian Посмотреть сообщение
    что поставить автомат,потом счётчик и узо
    Если очень хотите установить противопожарное УЗО на вводе, то поставьте его во ВРУ, после разделения PEN-проводника, так как устанавливать коммутационные аппараты на PEN проводник ЗАПРЕЩЕНО и ОПАСНО.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения