Цитата Сообщение от Maximilian Посмотреть сообщение
пункте 11.1.: должно иметь вводной автомат, обеспечивающий требуемое время автоматического отключения питания, с узо.
Типовое ТУ, которое выдают всем подряд, а необходимые технические решения и электрооборудование выбирает проектировщик в соответствии с ПУЭ. А в ПУЭ не сказано, что потребитель обязан установить УЗО на вводе.
Цитата Сообщение от Maximilian Посмотреть сообщение
Требования к устройству, обеспечивающему контроль величины максимальной мощности: автоматический выключатель на 30 А
Написали от фонаря, зная, что потребитель не найдёт автоматического выключателя на динрейку с номиналом в 30 А, значит в однолинейной схеме будет указан на 25 А или на 32 А. Есть крупногабаритные автоматические выключатели на 30 А, которые не в каждый щит влезут.