Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
Это не контур заземления. В Вашем случае это PEN-проводник, который требуется разделить на РЕ и N проводники на вводе в электроустановке многоквартирного дома, то есть во ВРУ дома.
Так он уже и разделен в районе щитка где-то. Но разделен, надо думать, не очень хорошо, т.к. на самом щитке ноль вольт, а вот на третьем проводе, который в розетку плиты втыкается - уже 30 вольт.

Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
Проверьте в этажном щите сколько проводов подходит к нему. Если 4, то это система TN-C (без заземления). Если 5, то это система TN-C-S (с заземлением).
Говорю же. У нас щиток не этажный, а квартирный. Так вот, в нем не 4 и не 5 проводов, а 3. Из которых задействовано 2. Сильно подозреваю, что это 2 фазы и один PEN провод. Одна фаза раскидывается на 8 квартир, вторая - на остальные 8.

Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
А случится может то, что контакт в распределительных линиях на PEN-проводнике отгорит или какой нибудь умник его открутит, чтобы подсоединить свой третий провод на квартиру, происходит обрыв PEN-проводника, и на корпусах электрооборудования появляется опасный потенциал, который может возрасти до 380 В.
Сомнительно, что это произойдет. Там провод миллиметров 7 толщиной, правда алюминий. Но допустим произошло. В итоге будем иметь примерно то же, о чем я писал в начале: провод фазы будет фонить на земляной провод, который через земляные контакты в розетках передаст этот потенциал на корпуса электроприборов. Правильно или я ошибаюсь? Вы об этом говорите?