Тема: Прокладка кабеля в загородном доме

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Виктор
    Гость
    Хорошо СИП вошел не разрывно во ВРУ, и что мне его сразу заводить в счетчик? не разу такого не выдел, сами-то заводили СИП в счетчик? Или завести на АВ ,а с АВ уже в счетчик???

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Хорошо СИП вошел не разрывно во ВРУ, и что мне его сразу заводить в счетчик?
    Я же написал Вам выписку из ПУЭ, п. 7.1.24., 7.1.25.
    На вводе в щит устанавливается автоматический выключатель, от него запитывается счетчик.
    7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Или завести на АВ ,а с АВ уже в счетчик?
    Все правильно.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    сами-то заводили СИП в счетчик?
    В советские времена, когда не устанавливали перед счетчиком АВ, заводил непосредственно на зажимы счетчика провода сечением 16 мм2, большие сечения в него не заходили.