Борис, скажите назначение этого автомата. Для чего он нужен? Кто его установил на улицу? Данная установка вводного аппарата защиты является наихудшим техническим решением. Дополнительный разрыв и соединения на вводе не может служить повышением электро и пожаробезопасности, тем более, что разговор идёт об установке на улице.
В п. 1.7.145 говорится о PEN и РЕ проводниках и никакого отношения к Вашему случаю не имеют, если Вы не подключили PEN к зажиму в АП50, что является грубейшим нарушением.