А разве электромонтажник имеет право регламентировать количество передвижений плиты? Может владелец её будет двигать через день. Монтажник обязан сделать как положено, а не предполагать, сколько раз в год эта плита будет передвигаться.
В инструкции завода-изготовителя, там написано как подключать и эксплуатировать.
Можно, но не желательно и только гибким кабелем.
А разве при подключении плиты стационарно, пропадает возможность появления на корпусе опасного потенциала или электрическая плита становится безопасной?
Присоединение однопроволочных жил (под винт или пайкой) допускается осуществлять только к неподвижным элементам электрооборудования. Присоединение жил к подвижным или выемным элементам электрооборудования (втычным соединителям, выемным блокам и др.), а также к панелям и аппаратам, подверженным вибрации, следует выполнять гибкими (многопроволочными) жилами.
ПУЭ, п. 1.7.142. Присоединения оборудования, подвергающегося частому демонтажу или установленного на движущихся частях или частях, подверженных сотрясениям и вибрации, должны выполняться при помощи гибких проводников.
1.7.149. При применении автоматического отключения питания металлические корпуса переносных электроприемников, за исключением электроприемников с двойной изоляцией, должны быть присоединены к нулевому защитному проводнику в системе TN или заземлены в системе IT, для чего должен быть предусмотрен специальный защитный (РЕ) проводник, расположенный в одной оболочке с фазными проводниками (третья жила кабеля или провода - для электроприемников однофазного и постоянного тока, четвертая или пятая жила - для электроприемников трехфазного тока), присоединяемый к корпусу электроприемника и к защитному контакту вилки штепсельного соединителя. PE-проводник должен быть медным, гибким, его сечение должно быть равно сечению фазных проводников. Использование для этой цели нулевого рабочего (N) проводника, в том числе расположенного в общей оболочке с фазными проводниками, не допускается.