Виктор, Вы хотите сказать, что если я поставлю стационарно в ванной комнате водонагреватель, то на него не требуется устанавливать УЗО? Тоже самое и на кухне, так как она относится к помещениям с повышенной опасностью, где условия окружающей среды является сырыми (СП 31-110-2003, таблица 4.8), а на эту тему существует требования ПУЭ, п. 7.1.82, где сказано, что обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью.
Станислав правильно отметил, что при подключении электрооборудования требуется выполнять инструкции завода-производителя.