Тема: Электрика в квартире

  1. #11
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    В Вашем случае нет необходимости в установке противопожарного УЗО.
    Почему???? Я думаю что если вся проводка заложена в бетоне,нет смысла ставит Узо на 100-300мА,если дом из дерева УЗО 100-300мА,поставить можно.Или не правильно мыслю???

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Теперь СУП разобрался
    В ванной комнате устанавливают ДСУП. СУП - это основная система уравнивания потенциалов.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Приходилось слишать такие ответы от электриков со-стажем
    Вы таким электрикам дайте почитать ПУЭ, п. 7.1.88. Дополнительная система уравнивания потенциалов позволяет отключить электроэнергию до того, как человек прикоснется к открытым проводящим частям электрооборудования и сторонним токопроводящим частям.

  3. #13
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Я думаю что если вся проводка заложена в бетоне,нет смысла ставит Узо на 100-300мА
    Правильно считаете.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    если дом из дерева УЗО 100-300мА,поставить можно
    Поставить можно, но смысла в нем нет, так как почти все групповые линии защищены УЗО на 30 мА.

  4. #14
    Виктор
    Гость
    Система дома TN-C-S,ванне установлена КУП,с нее жилы на ГСВ,ХВС,ножку ванны,и от нее на розетку которая будет стоять ванне,на розетку отдельная линия от гр.щитка. В розетку будет подключена стиральная машина.Вопрос при работе стиральной машины,емкостный делитель напряжения,образованный конденсаторами С1 С2 110(220/2),при наличии защитного проводника,через конденсатор фильтра на защитный ноль постоянно будет течь ток.В этой розетке ведь будет РЕ и от КУП,от КУП РЕ и на ванне,людей ванне щипать не будет при работе стиральной машины????

  5. #15
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Виктор, пишите внятно и без ошибок, а то приходится ломать голову над каламбуром и думать, что же Вы хотите спросить.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    истема дома TN-C-S,ванне установлена КУП,с нее жилы на ГСВ,ХВС,ножку ванны,и от нее на розетку которая будет стоять ванне,на розетку отдельная линия от гр.щитка.
    А схема подключения ДСУП, которую я привел в теме, Вам не нравится? Подключайте все отдельными проводниками, зачем придумывать какие-то схемы.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Вопрос при работе стиральной машины,емкостный делитель напряжения,образованный конденсаторами С1 С2 110(220/2),при наличии защитного проводника,через конденсатор фильтра на защитный ноль постоянно будет течь ток
    При наличии защитного проводника на корпусе стиральной машины будет потенциал 0.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    В этой розетке ведь будет РЕ и от КУП,от КУП РЕ и на ванне,людей ванне щипать не будет при работе стиральной машины?
    Щипать может только без РЕ-проводника.

  6. #16
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    А схема подключения ДСУП, которую я привел в теме, Вам не нравится? Подключайте все отдельными проводниками, зачем придумывать какие-то схемы.
    Меня ваш ответ устраивает+ПУЭ п7.1.88.Мне товарищ показывает информацию.Компания"СветМо нтаж" "Подключать третий защитный контакт розетки одновременно к ДСУП и проводнику РЕ, идущему от щитка вмесме с фазным проводником и проводником рабочего нуля, категорически запрещенно.Поэтому к розетке от щитка не требуеться тянуть трехпроводку." И как вы думаете кого будут слушать меня или Компанию.
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    пишите внятно и без ошибок, а то приходится ломать голову над каламбуром и думать, что же Вы хотите спросить.
    Иногда от полученной информации "электриков" и получаеться каламбур.Когда в каждой квартире такое лепят-аж жуть.Ставят АВ на Ноль,счетчики подключают не понятно как,как он считает тоже не ясно, .Ванных комнатах жилу ж/з отрезают под корень.И самое главное дом уже сдан.

  7. #17
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Мне товарищ показывает информацию.Компания"СветМо нтаж" "Подключать третий защитный контакт розетки одновременно к ДСУП и проводнику РЕ, идущему от щитка вмесме с фазным проводником и проводником рабочего нуля, категорически запрещенно.Поэтому к розетке от щитка не требуеться тянуть трехпроводку."
    Виктор, я нашел и прочитал эту статью. Её писал человек, который никогда не выполнял электромонтаж и далек от требований ПУЭ.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    И как вы думаете кого будут слушать меня или Компанию.
    Я уверен, что будут слушать Вас, а не компанию, если объясните и обоснуете заказчику предназначение ДСУП. Заказчик ведь сам заинтересован в своей безопасности.

    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Иногда от полученной информации "электриков" и получаеться каламбур.Когда в каждой квартире такое лепят-аж жуть.Ставят АВ на Ноль,счетчики подключают не понятно как,как он считает тоже не ясно, .Ванных комнатах жилу ж/з отрезают под корень.И самое главное дом уже сдан.
    Я с Вами согласен, что сейчас расплодилось неимоверное количество специалистов, которым неизвестны требования и правила электромонтажа. Но ведь есть и достойные компании, которые неукоснительно выполнять все требования, дорожат своими кадрами и именем. Правда стоимость электромонтажных работ в таких компаниях на порядок выше чем у так называемых "специалистов". А заказчики стараются выбрать подешевле, они не хотят платить за гарантии и качество и выбирают самых дешевых, заблаговременно догадываясь, что им могут "накосячить". Но скупость берет верх, вот и бегают они потом в поиске профессионалов, которые возьмутся исправлять халтуру. Таким заказчикам переделки обходятся в три раза дороже. Думаю, что логично, когда скупой платит дважды.

  8. #18
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Но ведь есть и достойные компании
    Конечно есть!
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    А заказчики стараются выбрать подешевле, они не хотят платить за гарантии и качество и выбирают самых дешевых, заблаговременно догадываясь, что им могут "накосячить". Но скупость берет верх, вот и бегают они потом в поиске профессионалов, которые возьмутся исправлять халтуру. Таким заказчикам переделки обходятся в три раза дороже. Думаю, что логично, когда скупой платит дважды.
    И это точно.У меня к вам такие врпросы.1.Узо или ДИФФ, в квартиру ставить "А" или "АС"???. 2.Электросчетчик являеться комутационым апаратом???

  9. #19
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    1.Узо или ДИФФ, в квартиру ставить "А" или "АС"?
    Желательно "А", но для квартиры не обязательно, так как "А" дороже "АС". Если есть лишние деньги, то поставьте "А".
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    2.Электросчетчик является коммутационым апаратом?
    Да, счетчик считается коммутационным аппаратом.
    СТ МЭК 50(441)-84
    Коммутационная аппаратура
    Общий термин, относящийся к коммутационным аппаратам и их комбинациям с присоединёнными аппаратами управления, измерения, защиты и регулирования, а также к комплектным устройствам аппаратов и оборудования с взаимными соединениями, вспомогательными устройствами, оболочками и поддерживающими конструкциями, предназначенными, главным образом, для использования при генерировании, распределении и преобразовании электроэнергии.
    СТ МЭК 50(441)-84
    Коммутационный аппарат
    Аппарат, предназначенный для включения или отключения тока в одной или несколько электрических цепях.
    ГОСТ 17703-72, СТ СЭВ 1936-79
    Коммутационный электрический аппарат (Аппарат)
    Электрический аппарат, предназначенный для коммутации электрических цепей и проведения тока.

  10. #20
    Виктор
    Гость
    Нужно за натяжним потолком прокинуть две линии тв кабеля,можно ли в одну гофру 20мм,заложить две линии??? или каждую линию в своей гофре?? Или можно без гофры??