1.Для начала рассчитайте ток, при котором должен срабатывать автоматический выключатель на 16 А.
2. Теперь возьмите по таблице максимально допустимый ток для кабеля 3х1,5, проложенного в коробе с применением поправочного коэффициента на токи для кабелей.
3. Затем определите максимальный ток для кабеля 3х1,5 в аварийном режиме работы.
4. И в заключение примените поправочный коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах.
Подсчитав все эти составляющие, получаем, что запрещено устанавливать на кабель 3х1,5 автоматический выключатель номиналом 16 А.