Насколько я понимаю, две разные шины у нас были "до того", то есть до момента соединения их двумя проводниками, расположенными по концам шин. После их объединения ток, идущий по нулевому рабочему проводнику, минуя счетчик будет уходить в PEN-проводник питающей линии. (Хотя, конечно, часть его (примерно треть, если сечения проводников одинаковы) будет проходить через счетчик.) Кроме того, написано, что недопускается соединение PE и N проводников после точки их разделения. Но точка разделения уже была - от PE-шины проводник уходит на счетчик, а от счетчика - на N-шину. Что не так?