Вы все правильно планируете установить. Посмотрите схемы в статье Электромонтажные работы по установке проходных выключателей на сайте ЭлектроАС.
Вы все правильно планируете установить. Посмотрите схемы в статье Электромонтажные работы по установке проходных выключателей на сайте ЭлектроАС.
.Соединить нужно кабель 3*2,5. Соединение будет за гипрочним потолком. Строители повредили линию.Товарищ не хочет менять линию от щита до потребителя.Говорит соединяй и все.Хочу сделать так, установить коробку, сделать скрутки и пропаять,на пайку еще одеть клемнник под два винта.На сколько надежное такое соединение???
А доступа к распаечной коробке не будет?
Если коробка зашьется подвесным потолком и доступа к месту соединения не будет, то сделайте соединение проводников так:
1. Одеваете на соединяемые проводники толстостенные термоусаживаемые трубки с клеевым слоем.
2. Берете металлические гильзы для соединения проводников и заполняете их токопроводящей пастой.
3. Опрессовываете гильзы на проводники.
4. Устанавливаете на гильзы заранее одетые толстостенные термоусаживаемые трубки с клеевым слоем и усаживаете их при помощи горелки или строительного фена.
Таким образом получаете надежные кабельные муфты, которые имеют надежное соединение и изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей. Таким же образом можно пропаять соединение в гильзе. Все делаем так же, как я описал, только перед пайкой надо на проводники одеть гильзы.
ПУЭ, п. 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
п. 2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т.п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.
Для работы в щитке, хочу использовать ПВ-3,вопрос такой,можно без наконечника зажимать жилу в клеме автомата,или лучше жилы скрутить между собой спаять, и в клему автомата???
Какой пунк ПУЭ пишет чтоб,освещение ванны нужно ставить под УЗО??
Нельзя многожильные провода зажимать без наконечника или пайки, так как не обеспечивается надежное соединение. Лучше установите наконечник, так будет быстрее и качественнее, ведь пайка не рекомендуется.
6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.
1.Почему под УЗО 25А30мА-нельзя ставить 2АВ по 16А??? 2.На линии не установлено УЗО(например комната розетки),линия Ф Н РЕ,будет прибор пробивать на корпус ток потечет по РЕ, будет пробой на корпус сработает АВ,так нужно ли,на такие помещение ставить УЗО???
Нежелательно устанавливать из-за большой вероятности ложных срабатываний УЗО.
Нет, не сработает, так как автоматический выключатель предназначен для защиты от перегрузок и коротких замыканий. Автоматический выключатель не реагирует на утечку тока, малые токи замыкания и снижение уровня изоляции кабеля.
Обязательно требуется устанавливать УЗО на групповые розеточные линии, так как помещения, в которых возможно одновременное прикосновение к радиаторам и трубам отопления, не защищенным экранами из непроводящего материала, и к электрооборудованию или электроприборам, на корпусе которых при повреждении изоляции возможно возникновение опасного потенциала, могут быть отнесены к помещениями с повышенной опасностью. Так же необходимо помнить, что в жилых домах в штепсельные розетки подключают не только компьютеры, телевизоры и холодильники, но и переносное электрооборудование, которое в момент пробоя может находиться в руках человека.
ПУЭ, п. 1.7.151. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
СП-31-110-2003, п. А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки.
В квартире будет натяжной потолок.Можно ли установить галогеновые лампочки,12В 35Ватт,220В 35Ватт,или только устанавливаються энергосбер.???