А доступа к распаечной коробке не будет?
Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
сделать скрутки и пропаять,на пайку еще одеть клемнник под два винта
Если коробка зашьется подвесным потолком и доступа к месту соединения не будет, то сделайте соединение проводников так:
1. Одеваете на соединяемые проводники толстостенные термоусаживаемые трубки с клеевым слоем.
2. Берете металлические гильзы для соединения проводников и заполняете их токопроводящей пастой.
3. Опрессовываете гильзы на проводники.
4. Устанавливаете на гильзы заранее одетые толстостенные термоусаживаемые трубки с клеевым слоем и усаживаете их при помощи горелки или строительного фена.
Таким образом получаете надежные кабельные муфты, которые имеют надежное соединение и изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей. Таким же образом можно пропаять соединение в гильзе. Все делаем так же, как я описал, только перед пайкой надо на проводники одеть гильзы.