Vasiliy, вот посмотрите мои расчеты.
Открываем ГОСТ Р 53769-2010 и читаем:
п. 5.2.4.3 Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98 % при температуре окружающей среды до 35°С.
п. 10.7 Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабелей при эксплуатации не должны превышать
указанных в таблице 18, если другие значения не указаны в технических условиях на кабели конкретных марок.
п. 10.8 Допустимые длительные токовые нагрузки кабелей при нормальном режиме работы и при 100% коэффициенте нагрузки кабелей не должны превышать указанных в таблицах 19, 20, 21 и 22, если иное не установлено в технических условиях на кабели конкретных марок.
Берём исходные данные:
1. Номинальное сечение жилы 1,5 мм2 - 21 А (ГОСТ Р 53769-2010, таблица 19).
2. Допустимая температура нагрева жил в нормальном режиме работы - 70 градусов (ГОСТ Р 53769-2010, таблица 18).
3. Коэффициент допустимой перегрузки кабеля - 1,16.
4. Минимальный ток, при котором должен сработать автоматический выключатель - 1,45.
5. Допустимая температура нагрева токопроводящих жил кабелей 70°С (ГОСТ Р 53769-2010, п. 5.2.4.3).
6. Открываем ПУЭ, таблицу 1.3.3 и смотрим поправочный коэффициент в зависимости от температуры воздуха при температуре +35 – 0,88 (ГОСТ Р 53769-2010, п. 5.2.4.3).
7. Открываем ПУЭ, таб. 1.3.12 и смотрим снижающий коэффициент для проводов и кабелей – 0,6
Теперь считаем:
1. 21 х 1,16 = 24,4 А - максимальный ток в аварийном режиме работы.
2. 24,4 х 0,88 = 21,5 А
3. 16*1.45=23.2 А - максимальный ток, который может идти по кабелю под защитой 16 А автомата
4. 21,5 х 0,6 = 12,9 А допустимый длительный ток для кабелей сечением 1,5 мм2, прокладываемых в коробах.
Делаем сопоставления и вывод:
Запрещено устанавливать 16 А автоматический выключатель на кабель сечением 1,5 мм2.
Вы правы на 100%.