Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
Для работы в щитке, хочу использовать ПВ-3,вопрос такой,можно без наконечника зажимать жилу в клеме автомата,или лучше жилы скрутить между собой спаять, и в клему автомата?
Нельзя многожильные провода зажимать без наконечника или пайки, так как не обеспечивается надежное соединение. Лучше установите наконечник, так будет быстрее и качественнее, ведь пайка не рекомендуется.
Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
Какой пунк ПУЭ пишет чтоб,освещение ванны нужно ставить под УЗО?
6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.