Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
1.Почему под УЗО 25А30мА-нельзя ставить 2АВ по 16А?
Нежелательно устанавливать из-за большой вероятности ложных срабатываний УЗО.
Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
будет пробой на корпус сработает АВ
Нет, не сработает, так как автоматический выключатель предназначен для защиты от перегрузок и коротких замыканий. Автоматический выключатель не реагирует на утечку тока, малые токи замыкания и снижение уровня изоляции кабеля.
Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
нужно ли,на такие помещение ставить УЗО?
Обязательно требуется устанавливать УЗО на групповые розеточные линии, так как помещения, в которых возможно одновременное прикосновение к радиаторам и трубам отопления, не защищенным экранами из непроводящего материала, и к электрооборудованию или электроприборам, на корпусе которых при повреждении изоляции возможно возникновение опасного потенциала, могут быть отнесены к помещениями с повышенной опасностью. Так же необходимо помнить, что в жилых домах в штепсельные розетки подключают не только компьютеры, телевизоры и холодильники, но и переносное электрооборудование, которое в момент пробоя может находиться в руках человека.
ПУЭ, п. 1.7.151. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
СП-31-110-2003, п. А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки.