Тема: Подключение адаптера со встроенным УЗО в системе TN-C

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Ирина
    Гость
    Как я понимаю, есть разные мнения. Как же разобраться? Спасибо всем ответившим.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Ирина Посмотреть сообщение
    Григорий, Вы хотите сказать, что если машинка сломается, гарантия не будет действовать, так как подключатся она будет в розетку без заземления?
    Если машинка сломается, то никакой гарантии не получите. Откройте паспорт на стиральную машину, там все написано.
    Цитата Сообщение от Ирина Посмотреть сообщение
    А розетка в коридоре, на стене, общей с ванной, ставили строители. Это неправильно?
    На стене ставили не для того, чтобы к ней подключали оборудование и использовали его в помещениях с повышенной опасностью.
    Цитата Сообщение от Ирина Посмотреть сообщение
    Это неправильно?
    Такие розетки устанавливали в советские времена, когда не было жестких требований по электробезопасности, да и оборудования как такового не было.

    Цитата Сообщение от Ирина Посмотреть сообщение
    Как я понимаю, есть разные мнения. Как же разобраться? Спасибо всем ответившим.
    Нет разных мнений, просто кому-то наплевать на нарушения и безопасность, а кто-то задумывается. Представьте, что Вы включили стиральную машинку и пошли в комнату, а в это время Ваш ребенок зашел в ванную и его поразило током. Вы смотрите телевизор, а ребёнок умирает. Не дай БОГ таких ситуаций никому.

  3. #3
    Ирина
    Гость
    Владимир, значит, такой розеткой нельзя пользоваться? Или нужно заменить ее на влагостойкую?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Ирина Посмотреть сообщение
    такой розеткой нельзя пользоваться? Или нужно заменить ее на влагостойкую?
    Такую розетку раньше использовали для переносного электрооборудования, но входить в помещение с повышенной опасностью с переносным электрооборудованием можно только в том случае, если у Вас система заземления TN-C-S и на розеточную линию установлено УЗО. Во всех остальных случаях эту розетку можно использовать для зарядки мобильных телефонов. Вам уже сказали прочитать тему Можно ли установить УЗО в системе TN-C?. Зачем повторяться и писать об одном и том же в новой теме. Нет смысла, так как там всё описано досконально.

  5. #5
    Ирина
    Гость
    Спасибо. Про УЗО я поняла, что по правилам его ставить нельзя. Но теперь, оказывается, нельзя пользоваться и розеткой, которая установлена строителями в коридоре на стене, общей с ванной(. А я туда включаю фен и пылесос. Туда же собиралась включать и стиральную машину уже безо всякого УЗО. Так что же, надо заменить эту розетку на влагостойкую, или вообще ею пользоваться нельзя?

  6. #6
    Ирина
    Гость
    То есть я имею в виду, можно ли пользоваться такой розеткой, если не вносить переносное оборудование в помещение с повышенной опасностью, то бишь в ванную?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Ирина Посмотреть сообщение
    Но теперь, оказывается, нельзя пользоваться и розеткой, которая установлена строителями в коридоре на стене, общей с ванной(. А я туда включаю фен и пылесос.
    Можете смело подключать туда все то оборудование, которое не требует заземляющего PE-проводника.

  8. #8
    Ирина
    Гость
    Понятно, спасибо.