    На счет глубокой монтажной коробки не понял, если блок из трех розеток, я обычно ставлю три подрозетника... Там ничего не расключить уже...
    На каждую розетку свой провод конечно вариант, но если розеток штук 10 в комнате, то столько же проводов это перебор...
    А вот дополнительную дырку для подрозетника пожалуй вариант сделать над розетками, там сделать отводы на каждую розетку от основного кабеля...

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    На счет глубокой монтажной коробки не понял, если блок из трех розеток, я обычно ставлю три подрозетника... Там ничего не расключить уже...
    Это правильно. Если устанавливать три одинаковых монтажных коробок для розеток, то ничего не расключите, хотя есть такие, которые умудряются. Но Вам надо установить одну глубокую и две обычные, тогда в глубоком подрозетнике сможете выполнить расключение РЕ-проводника. Вот посмотрите на фото и сразу поймете о чем я говорю.

  3. #3
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    в глубоком подрозетнике сможете выполнить расключение РЕ-проводника
    А каким способом правильно его расключить? Скрутка? Клеммник? Скрутка+Пайка? Скрутка+Сварка?
    Только PE проводник? Остальные можно шлейфовать? Или лучше все три проводника расключить?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    А каким способом правильно его расключить? Скрутка? Клеммник? Скрутка+Пайка? Скрутка+Сварка?
    Установите клеммник WAGO.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Только PE проводник? Остальные можно шлейфовать? Или лучше все три проводника расключить?
    Только РЕ-проводник, остальные шлейфуйте.

  5. #5
    Владислав
    Гость
    А что такие сложности,поставь распаячную коробку и опусти три провода на каждую розетку и не надо голову ломать как PE контакт распаять.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Владислав, не все хотят видеть распаечные коробки над каждым блоком розеток, вот и применяют различные разрешённые методы электромонтажа.