baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 14 из 21 ПерваяПервая ... 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 209

Тема: Соединение проводников в распаечных коробках

  1. #131
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    VIPer, Вы поняли, как это реализуется или написать более подробно?

  2. #132
    VIPer
    Гость
    На счет глубокой монтажной коробки не понял, если блок из трех розеток, я обычно ставлю три подрозетника... Там ничего не расключить уже...
    На каждую розетку свой провод конечно вариант, но если розеток штук 10 в комнате, то столько же проводов это перебор...
    А вот дополнительную дырку для подрозетника пожалуй вариант сделать над розетками, там сделать отводы на каждую розетку от основного кабеля...

  3. #133
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    На счет глубокой монтажной коробки не понял, если блок из трех розеток, я обычно ставлю три подрозетника... Там ничего не расключить уже...
    Это правильно. Если устанавливать три одинаковых монтажных коробок для розеток, то ничего не расключите, хотя есть такие, которые умудряются. Но Вам надо установить одну глубокую и две обычные, тогда в глубоком подрозетнике сможете выполнить расключение РЕ-проводника. Вот посмотрите на фото и сразу поймете о чем я говорю.

  4. #134
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    в глубоком подрозетнике сможете выполнить расключение РЕ-проводника
    А каким способом правильно его расключить? Скрутка? Клеммник? Скрутка+Пайка? Скрутка+Сварка?
    Только PE проводник? Остальные можно шлейфовать? Или лучше все три проводника расключить?

  5. #135
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    А каким способом правильно его расключить? Скрутка? Клеммник? Скрутка+Пайка? Скрутка+Сварка?
    Установите клеммник WAGO.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Только PE проводник? Остальные можно шлейфовать? Или лучше все три проводника расключить?
    Только РЕ-проводник, остальные шлейфуйте.

  6. #136
    Владислав
    Гость
    А что такие сложности,поставь распаячную коробку и опусти три провода на каждую розетку и не надо голову ломать как PE контакт распаять.

  7. #137
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Владислав, не все хотят видеть распаечные коробки над каждым блоком розеток, вот и применяют различные разрешённые методы электромонтажа.

  8. #138
    Владислав
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Владислав, смысла в СИЗах нет, Вы правильно подметили, хотя на пайку их можно накрутить, но и пайка не рекомендуется. Вывод один. Или устанавливать надежные сжимы, или использовать сварку. Я предпочитаю сжимы, так как в процессе эксплуатации не требуется откусывать место сварки, сжимы имеют гнездо для проведения электроизмерений, короче одни плюсы.
    А если паять то каким припоем лучше паять (марка,тип)!!!

  9. #139
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
    А если паять то каким припоем лучше паять
    Лучше не паять.
    ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93)
    3. Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей.
    526. Электрические соединения
    П р и м е ч а н и е - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6-522.8).

  10. #140
    селянин
    Гость
    Цитата Сообщение от МихА Посмотреть сообщение
    Только люди забывают смотреть какие нагрузки держит та самая "вага" и в итоге всё плавиться, а защита молчит
    Сегодня тестировал "ВАГО" на стенде (70-7980-2203У3), ток 20А-30 минут все отлично, нет нагрева, контакт без изменения (визуально). Далее 40А, тоже самое. Не выдержала душа, 60А 2 минуты; изоляция провода-пластилин, запах изоляции, ВАГО в контакте. Далее испытания закончил нет времени.
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ВАГА ; что написано 20А, испытание прошел. Если кому-то вдруг интересно, испытание могу продолжить+ ФОТО.
    РАБОТАЮ с ВАГО.

прочая информация
+ Ответить в теме
Страница 14 из 21 ПерваяПервая ... 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения