Разделение PEN-проводника выполняется на вводе в электроустановку здания, то есть на вводе в ВРУ жилого здания. Я об этом уже писал в этой теме. Так же требуется на вводе установить повторное заземление и присоединить его к главной заземляющей шине. Во ВРУ такой шиной считается шина-РЕ. Во ВРУ должна быть установлена РЕ и N шина. От ВРУ по стоякам должны проложить неразрывный РЕ-проводник до всех этажных щитов. Только в этом случае можно будет прокладывать в квартиру РЕ-проводник, который будет подключен к шине-РЕ в этажном щите.
Система заземления «TN-S»
Описал выше.