Если Вы собрались модернизировать электроснабжение в квартире, то требуется выполнить требования ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
Вы не имеете право использовать электрооборудование требующее наличия РЕ-проводника, пока не произведёте перевод электроустановки дома с системы заземления TN-C на TN-C-S. В этажном щите разделять PEN проводник запрещено, так как такое разделение должно быть произведено во ВРУ жилого дома.