    Цитата Сообщение от hinote Посмотреть сообщение
    Имеем квартиру в многоэтажке советского образца - соотв. везде TN-C (кроме электроплиты, где есть третий проводник).
    Если в доме система заземления TN-C, то РЕ-проводника у Вас нет. ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
    Цитата Сообщение от hinote Посмотреть сообщение
    Ранее (до очередного этапа ремонта) просто соединял мойку и корпус машины проводом как временное решение, в качестве быстрой полумеры (вопрос: не опасно? допустимо как временное?)
    Запрещено выполнять местное уравнивание потенциалов, пока не переведут электроустановку дома с системы заземления TN-C на TN-C-S или T-S. ПУЭ, п. 7.1.88. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
    Цитата Сообщение от hinote Посмотреть сообщение
    небольшой щиток с 1 шиной в стояке санузла, от него отдельные ПВС 1х2.5 (или 1х4 "для надежности") до туда, "куда надо", а именно: стояки водоснабжения, мойка, машинка, варочная панель на кухне, ванна, арматура кабинки санузла, стояк отопления
    Пока у Вас система заземления TN-C, Вы можете проложить проводники ДСУП, но ни в коем случае не подключать их к шине РЕ в КУП (коробка уравнивания потенциалов). Проводники сечением 2,5 мм2 буду достаточны, если они прокладываются скрыто и защищены от механических повреждений. ПУЭ, п. 7.1.45. Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии.
    Цитата Сообщение от hinote Посмотреть сообщение
    Да, важно - тянуть провод для соединения этого ДСУП с щитком от этажного щитка пока не буду - обойдусь соединением со стояками. Поэтому и назвал выше эту ДСУП "почти полноценной". Позже (на след. этапах ремонта) буду переводить проводку на TN-C-S или TN-S - и тогда и буду соединять с этажным щитком...
    Вы можете сделать трехпроводную электропроводку, но пока электроснабжение дома осуществляется по системе заземления TN-C, Вам некуда будет подключать защитный РЕ-проводник, так как шины РЕ нет в этажном щите. А присоединять его на корпус щита запрещено и очень опасно.
    Цитата Сообщение от hinote Посмотреть сообщение
    допускается ли такое временное решение - ДСУП без соединения с PEN в этажном щитке, а только со стояками разными?
    Нет, не допускается, очень опасно!
    Цитата Сообщение от hinote Посмотреть сообщение
    то же, но при присоединении также и к защитному нулю электроплиты (см. ниже).
    Нет у Вас защитного проводника на электроплите, я уже писал об этом (см. выше).
    Цитата Сообщение от hinote Посмотреть сообщение
    на этот заземляющий провод распространяются ли все требования по прокладке в коробах\перегородках из горючих материалов в Строительных Правилах, которые цитировал тут Владимир, он же соответствующий Технический Циркуляр - т.е. только в трубе\мет. коробе и прочее, или эти правила на него не распространяются и можно кинуть его "как хочешь", обеспечив то, что сказано в ПУЭ про заземление - обеспечить непрерывность, неотключаемость, защитить механически там где надо, и все?
    Вы забыли добавить, что необходимо обеспечить сменяемость этого проводника, а достигнуть это можно, если прокладывать проводники в трубах, гофре или коробе, в некоторых случаях - открыто.

  2. #2
    Anton.B
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    ...
    Вы можете сделать трехпроводную электропроводку, но пока электроснабжение дома осуществляется по системе заземления TN-C, Вам некуда будет подключать защитный РЕ-проводник, так как шины РЕ нет в этажном щите. А присоединять его на корпус щита запрещено и очень опасно.
    А как Вы прокомментируете вот это (ПУЭ 1.7.80)?:
    "Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата."

    Я никак не могу понять, можно ли по правилам расщеплять PEN в TN-C на этажном щитке, буду благодарен за любые содержательные соображения по теме. Исторbю про отгорание нуля я понимаю, но с дугой стороны ведь не отказываться от эксплуатации всего оборудования, требующего подключения PE?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Anton.B Посмотреть сообщение
    Я никак не могу понять, можно ли по правилам расщеплять PEN в TN-C на этажном щитке, буду благодарен за любые содержательные соображения по теме. Исторbю про отгорание нуля я понимаю, но с дугой стороны ведь не отказываться от эксплуатации всего оборудования, требующего подключения PE?
    Если Вы собрались модернизировать электроснабжение в квартире, то требуется выполнить требования ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    Вы не имеете право использовать электрооборудование требующее наличия РЕ-проводника, пока не произведёте перевод электроустановки дома с системы заземления TN-C на TN-C-S. В этажном щите разделять PEN проводник запрещено, так как такое разделение должно быть произведено во ВРУ жилого дома.

  4. #4
    Anton.B
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Вы не имеете право использовать электрооборудование требующее наличия РЕ-проводника, пока не произведёте перевод электроустановки дома с системы заземления TN-C на TN-C-S. В этажном щите разделять PEN проводник запрещено, так как такое разделение должно быть произведено во ВРУ жилого дома.
    А почему ПУЭ это допускают? См. цитату выше о подключении оборудования с PE к TN-C.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Anton.B Посмотреть сообщение
    А почему ПУЭ это допускают? См. цитату выше о подключении оборудования с PE к TN-C.
    Вы же сами ответили на этот вопрос:
    Цитата Сообщение от Anton.B Посмотреть сообщение
    Исторbю про отгорание нуля я понимаю,
    Так же надо помнить, что таких деятелей, которые захотят у себя в этажном щите произвести разделение, много, и каждый старается применить свои познания в области электротехники в этажных щитах, подвергая тем самым всех жильцов дома опасности. А пункт, на который Вы так упорно ссылаетесь, говорит, что если Вы захотели установить УЗО, то требуется произвести разделение PEN проводника до защитного- коммутационного аппарата, то есть на вводе в электроустановку, а не на вводе в квартиру. ПУЭ, п. 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.
    п. 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
    п. 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
    п. 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

    Anton.B, и не стоит выискивать обходные пути. Советую ознакомиться с темой Можно ли установить УЗО в системе TN-C?

  6. #6
    Anton.B
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    ... и не стоит выискивать обходные пути.
    - Это к сожалению, неизбежно. Отключить в доме всю кухонную техничку и стиральную машину я не могу, а перевести многоэтажку на TN-C-S у меня шансов тоже нет. При этом отгорание нуля меня куда меньше пугает чем пробой на корпус той же стиральной машины, которая стоит в ванной, от которого я защититься не могу никак.

    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Советую ознакомиться с темой Можно ли установить УЗО в системе TN-C?
    - Спасибо, уже читаю, но это надолго))

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Anton.B Посмотреть сообщение
    Это к сожалению, неизбежно. Отключить в доме всю кухонную техничку и стиральную машину я не могу, а перевести многоэтажку на TN-C-S у меня шансов тоже нет. При этом отгорание нуля меня куда меньше пугает чем пробой на корпус той же стиральной машины, которая стоит в ванной, от которого я защититься не могу никак.
    Попробуйте организовать жильцов дома на обсуждение вопроса по реконструкции существующей системы заземления, а в противном случае Вы подвергаете себя и своих близких опасности. Сами понимаете, что беда всегда приходит неожиданно, так стоит ли в данном случае рисковать, если можно перевести TN-C в TN-C-S с минимальными потерями.

  8. #8
    Anton.B
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    А пункт, на который Вы так упорно ссылаетесь, говорит, что если Вы захотели установить УЗО, то требуется произвести разделение PEN проводника до защитного- коммутационного аппарата, то есть на вводе в электроустановку, а не на вводе в квартиру.
    Кстати, тут не совсем согласен, точнее, пока сомневаюсь. В ПУЭ русским по белому говорится "защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата". Т.е. речь о том, что PE конкретной стиралки, подключаемой через УЗО к двухпроводке, кидается на щиток. И никакого расщепления в смысле того, что остальная сеть квартиры остается двухпроводной.

    P.S. Перенесу этот вопрос в тему про УЗО, на которую Вы ссылались.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Anton.B Посмотреть сообщение
    Если дом был построен во времена действия 6-й редакции ПУЭ, ДСУП можно было бы сделать.
    В те времена в ванных комнатах корпуса ванн и душевых поддонов соединяли с трубами водопровода металлической проволокой.
    Цитата Сообщение от Anton.B Посмотреть сообщение
    Получается, что наличие ДСУП в домах сданных до плюс-минус 2001 года есть нарушение ПУЭ, о котором подавляющее большинство жильцов, ничего не менявших в свойе проводке с момента вселения, и не догадывается. Или я что-то упустил?
    Получается, что если все жильцы сознательные и никто не устанавливает и не подключает водонагреватели, стиральные и посудомоечные машины, а так же сварочные аппараты, то соединение металлических частей не несёт в себе опасности.
    Цитата Сообщение от Anton.B Посмотреть сообщение
    Перенесу этот вопрос в тему про УЗО, на которую Вы ссылались.
    Сначала прочитайте тему внимательно, там всё разжёвано от и до.