Если в доме система заземления TN-C, то РЕ-проводника у Вас нет. ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
♦ основной (магистральный) защитный проводник;
♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
Запрещено выполнять местное уравнивание потенциалов, пока не переведут электроустановку дома с системы заземления TN-C на TN-C-S или T-S. ПУЭ, п. 7.1.88. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Пока у Вас система заземления TN-C, Вы можете проложить проводники ДСУП, но ни в коем случае не подключать их к шине РЕ в КУП (коробка уравнивания потенциалов). Проводники сечением 2,5 мм2 буду достаточны, если они прокладываются скрыто и защищены от механических повреждений. ПУЭ, п. 7.1.45. Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии.
Вы можете сделать трехпроводную электропроводку, но пока электроснабжение дома осуществляется по системе заземления TN-C, Вам некуда будет подключать защитный РЕ-проводник, так как шины РЕ нет в этажном щите. А присоединять его на корпус щита запрещено и очень опасно.
Нет, не допускается, очень опасно!
Нет у Вас защитного проводника на электроплите, я уже писал об этом (см. выше).
Вы забыли добавить, что необходимо обеспечить сменяемость этого проводника, а достигнуть это можно, если прокладывать проводники в трубах, гофре или коробе, в некоторых случаях - открыто.





Ответить с цитированием