Тема: защита от утечки тока

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Levenko
    Гость
    Диф-реле, на РЕ-проводник? По-моему, Вы забыли поставить смайлик Если же это мне намёк, что нельзя разъединять РЕ-проводник, так я и не собирался такое предлагать. У автора 3-х фазный бойлер, значит, в доме проводка 4-х проводная, как минимум, иначе, зачем ему бойлер на 380 вольт? Значит, зануляем корпус бойлера на "РЕ" шину отдельным проводом, а на питающих L-проводах ставим диф-реле. 4-й провод питающего кабеля "N" идёт, соостветственно, с "N"-шины щитка, через клемму "N" диф-реле - на клемму РЕ бойлера. То, что при срабатывании диф-реле он разрывается - ничего страшного, корпус бойлера у нас постоянно соединён с СЕ-шиной отдельным проводником, а в работе бойлера он не участвует: по-видимому, изготовители решили не "заморачиваться" дисплеями и всякими индикаторами на корпусе и 220 вольт вообще не использовать. Как-то вот так мне видится.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Levenko Посмотреть сообщение
    У автора 3-х фазный бойлер, значит, в доме проводка 4-х проводная, как минимум, иначе, зачем ему бойлер на 380 вольт?
    Как я понял. у автора TN-C-S.
    Цитата Сообщение от Levenko Посмотреть сообщение
    Значит, зануляем корпус бойлера на "РЕ" шину отдельным проводом
    Этот проводник будет от ДСУП.
    Цитата Сообщение от Levenko Посмотреть сообщение
    4-й провод питающего кабеля "N" идёт, соостветственно, с "N"-шины щитка, через клемму "N" диф-реле - на клемму РЕ бойлера
    Получится объединение N и РЕ-проводников, что запрещено.
    Цитата Сообщение от Levenko Посмотреть сообщение
    по-видимому, изготовители решили не "заморачиваться" дисплеями и всякими индикаторами на корпусе и 220 вольт вообще не использовать. Как-то вот так мне видится.
    По-видимому производителям вообще на всё наплевать

  3. #3
    Levenko
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Получится объединение N и РЕ-проводников, что запрещено.
    Но, ведь, в щитке N и PE шины соедининены между собой?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Levenko Посмотреть сообщение
    Но, ведь, в щитке N и PE шины соедининены между собой?
    Соединены во ВРУ в точке разделения РЕN проводника. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.