Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Если я поставлю на вводе 30 кВт автомат защиты 40А, то после счетчика мне надо ставить 32А или можно 40А?
Можно поставить С40 А.
Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
При чем Вы пишите, что в щите №3 должен быть помимо противопожарного узо стоять автомат защиты, если учитывать селективность, и в щите №1 будет стоять 40А + 32А, то в щите №3 мне надо ставить вообще 25А - мощность всю урезали (
Как быть?
Установите автоматический выключатель типа В на 40 А, тогда выполните требования селективности.
Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Так же Вы по вашим расчетам в щите №2 10 кВт должен быть автомат 16А... 10000/380/1,73=15.21 (даже 16А много!?) Вы не указали на это?
Глаз замылился, смотрел на 10 кВт, а в голове отпечаталось 15 кВт.
Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Там можно оставить 25А?
Нельзя. На основании расчетов необходимо установить не более 16 А.
Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Ну и далее те же вопросы, если делать селективность и ставить автоматы на уменьшение от 10 кВт ничего не останется
Селективность можно выполнить, установив разные типы автоматических выключателей. В щитах 1 и 2 установите тип С, а в щитах 3 и 4 на вводе установите тип В.