Цитата Сообщение от Елена Посмотреть сообщение
1)Человек вроде еще только собирается делать подключение, вот и спрашивает совета.
А Вы спросите у него, откуда и как появилось два ввода
Цитата Сообщение от Елена Посмотреть сообщение
ВА47-29 4Р 63 А х-ка D или ВА47-29 4Р 63 А х-ка С
Зачем предлагать человеку ВА (дерьмо), когда есть АВВ и Legrand. Пусть он сам выберет производителя.
Цитата Сообщение от Елена Посмотреть сообщение
с УЗО я действительно ошиблась, прошу прощения, конечно нужно АД14 4Р 63 А 300 мА
Я бы вообще не предлагал человеку противопожарные УЗО, лишняя трата денег. Надо установить автоматический выключатель.
Цитата Сообщение от Елена Посмотреть сообщение
можно добавить еще один АД14 4Р 63 А 300 мА для второго ЩР.
Цитата Сообщение от Елена Посмотреть сообщение
И пожалуйста, можно услышать хоть одну причину для второго ввода?
Два ввода всегда лучше чем один.
1. На основании П\П 334, на каждый ввод можно получить за 550 рублей до 15 кВт, что является ощутимой экономией при получении 40 кВт по индивидуальному проекту. Человек (скорее всего) купил участок с двумя вводами и хочет использовать их как два независимых источника электроэнергии. Это правильное решение.