Схема нерабочая и вот почему:
1. У человека два ввода и нет смысла ему предлагать переделывать на один. Причин может быть куча.
2. Вы на схеме на вводе установили автоматический выключатель ВА 88. Зачем? Он займёт места в половину щита. Нет надобности устанавливать такой «гроб».
3. После счетчика Вы установили дифференциальный автомат на 30 мА. Применение вводного УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током In = 30 мА обязательно приведет к его ложным срабатываниям, вызываемым большими токами утечки.
4. Аппараты защиты требуется устанавливать индивидуальные для каждой отходящей линии, а не подключать питание двух щитов под один автомат.





Ответить с цитированием
