ПУЭ 1.3
Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных
У меня кабель ВБбШв 4x10 медь в броне проложен в земле
По таблице получается допутимая токовая нагрузка 90А!!!!
А другого места для установки ВРУ не нашлось? Обязательно на столб вешать в нарушение всех требований ПУЭ? Человек построил теннисный корт, бассейн, а на монтаж вводно-распределительного щита, который соответствует всем требованиям нормативных документов, денег не нашёл?
Надо не смотреть, а считать и правильно выбирать позиции. Смотрите в графу "многожильных" и читатйте в конце таблицы, как рассчитывать и какие коэффициенты применять.
** Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а также для пятижильных кабелей данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93.
Последний раз редактировалось Станислав; 03.07.2012 в 17:04.