Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Медный, кабель к счетчику идет открыто.
Для кабеля с медными жилами сечением 10 мм2 ПВХ изоляцией требуется автоматический выключатель номиналом не более 50 А. ГОСТ Р 53769-2010, таблица 19, допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций.

Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Обычная розетка 220В 16А наружная установка.
Розетку на 16 А не может защитить аппарат защиты на 32 А.
Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Скажите есть вобще принципиальная разница? У Вас есть сведения?
Всё электрооборудование должно соответствовать государственным стандартам. При выборе аппаратов защиты требуется ознакомится с характеристиками, назначением и инструкциями заводов-изготовителей, а не вносить изменения в конструкцию самостоятельно, опираясь на домыслы.
Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
PEN нигде не разрывается! Через автоматы идут только фазы...
А в счетчик электроэнергии какой проводник входит? Где на схеме разделение PEN?
Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Какое сечение провода должно быть, если установлен автомат защиты 63А при трехфазном питании?
В данном случае не менее 16 мм2 по меди. Почитайте тему Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля? там есть все необходимые расчеты и выписки из ГОСТ Р 53769-2010.