baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 30

Тема: Выбор сечения проводника для автоматов в РЩ

Комбинированный просмотр

  1. #1
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Чтобы было надёжно и понятно, устанавливают на каждую групповую линию по УЗО, а не объединяют несколько групп в одну линию (эконом.вариант).
    Одно УЗО может обслуживать две группы, на это запретов нет...

    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    В таких случаях используют наборные клеммные колодки на динрейку
    А что это такое и как это выглядит?

    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Нет надобности запитывать 10 А автомат проводником 16 мм2
    Надобности нет конечно, но Вы же не ведете к каждому автомату в щите отдельный проводник от каждой фазы???
    Если в щите например 21 однополюсной автомат при трехфазном вводе и равной нагрузке на каждом автомате, то L1 идет на автоматы групп 1,4,7,10,13... L2 идет автоматы групп 2,5,8,11,14... L3 идет на автоматы групп 3,6,9,12,15... Тем самым когда L3 придет на автомат грцппы 21, то по ОДНОМУ проводнику будет запитано 7 автоматов, каждый скажем по 10А, и что, Вы скажите что их достаточно подключить кабелем ПВ1х1.5??? Ну нет же!?


    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Схема должна быть простая и надёжная
    Какая например? Хотя бы на моем примере расскажите?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Одно УЗО может обслуживать две группы, на это запретов нет
    Может, но большая вероятность ложных отключений.
    ПУЭ, 7.1.78. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
    ПУЭ, 1.1.17. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.).

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    А что это такое и как это выглядит?
    Есть много различных модификаций.


    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Надобности нет конечно, но Вы же не ведете к каждому автомату в щите отдельный проводник от каждой фазы?
    Нет конечно, но и не шлейфую проводами.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Если в щите например 21 однополюсной автомат при трехфазном вводе и равной нагрузке на каждом автомате, то L1 идет на автоматы групп 1,4,7,10,13... L2 идет автоматы групп 2,5,8,11,14... L3 идет на автоматы групп 3,6,9,12,15... Тем самым когда L3 придет на автомат грцппы 21, то по ОДНОМУ проводнику будет запитано 7 автоматов, каждый скажем по 10А, и что, Вы скажите что их достаточно подключить кабелем ПВ1х1.5??? Ну нет же!?
    В один ряд (12 модулей) можно установить 12 автоматических выключателей. Устанавливаем гребёнку и запитываем её проводом сечением не более 6 мм2 (зависит от нагрузки).

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Какая например? Хотя бы на моем примере расскажите?
    Предоставьте однолинейную схему, я скажу, как бы построил схему сборки щита.

  3. #3
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Нет конечно, но и не шлейфую проводами
    Если не шлейфуете, то как же тогда?
    Каждый Ваш ответ, оставляет вопрос...

    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Устанавливаем гребёнку и запитываем её проводом сечением не более 6 мм2
    Я же говорил что бывают случаи когда гребенку не поставить потому что у трехфазной гребенки контакты чередуются, а если у Вас стоит в ряду трехвазник, потом УЗО двухполюсное, потом однополюсные автоматы - то гребенку не поставить, потому что череда контактов автоматов и УЗО не соответствует череде контактов гребенки, к тому же у ДИФФ автоматов контакт не в той же плоскости что у автоматов защиты...

    Вы писали что если ввод сечением 16А, то разводку по щиту делать не обязательно проводом 16 сечения, я привел пример ИМЕННО ПРИМЕР, что стоит 21 однополюсной автомат, гребенку не применить НАПРИМЕР НЕ ПРИМЕНИТЬ! ТО каким сечением разводить по автоматам питание - Вы не ответили
    Я написал что 21 автомат, если без гребенки то не проводом же 1.5 сечения, КАКИМ - ВЫ НЕ НАПИСАЛИ! Вы написали опять гребенку...

    Прилагаю схему щита
    Untitled-1.jpg

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Я же говорил что бывают случаи когда гребенку не поставить потому что у трехфазной гребенки контакты чередуются, а если у Вас стоит в ряду трехвазник, потом УЗО двухполюсное, потом однополюсные автоматы - то гребенку не поставить, потому что череда контактов автоматов и УЗО не соответствует череде контактов гребенки, к тому же у ДИФФ автоматов контакт не в той же плоскости что у автоматов защиты
    Тогда запитываем каждый аппарат защиты индивидуально.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    ТО каким сечением разводить по автоматам питание - Вы не ответили
    На каждый аппарат защиты прокладывается проводник сечением соответствующей нагрузке. Например:
    - автомат номиналом 10 А - провод сечением не более 1,5 мм2;
    - автомат номиналом 16 А - провод сечением не более 2,5 мм2;
    - автомат номиналом 25 А - провод сечением не более 4 мм2;
    - автомат номиналом 32 А - провод сечением не более 6 мм2.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Прилагаю схему щита
    Схема низкого качества, ничего на ней не видно.

  5. #5
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Тогда запитываем каждый аппарат защиты индивидуально
    Это с применением клеммной колодки? То есть проводник не шлейфуем по всем автоматам?

    Схему пробую еще раз...
    Сайт сам уменьшает и ухудшает качество!!!
    ЩИТЫ Model (1) (3).jpg

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Это с применением клеммной колодки?
    Да.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    То есть проводник не шлейфуем по всем автоматам?
    Не шлейфуется.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Схему пробую еще раз...
    Сайт сам уменьшает и ухудшает качество!
    Качество конечно не очень, но немного разобрал.
    Я бы сделал так:
    На 1 ряд устанавливаем два вводных автоматических выключателя и 4-х полюсный дифференциальный автоматический выключатель (гр. №11), который запитываем проводниками сечением 4 мм2 от наборных клеммных колодок.

    Вместо УЗО и автоматических выключателей я бы установил дифференциальные автоматические выключатели. Их получается 12 штук (гр. №1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 14; 15). Выходит 2 ряда по 6 штук (2 и 3 ряд). На каждый ряд устанавливаем гребёнку и запитываем проводниками сечением 6 мм2 от наборных клеммных колодок на динрейку.

    Далее на четвёртый ряд монтируем 3-х полюсные автоматические выключатели (гр. №12; 13; 16), устанавливаем гребёнку, которую запитываем проводниками сечением 6 мм2 от наборных клеммных колодок. В этом ряду остаётся 3 свободных места, которые можно занять резервными автоматическими выключателями.

    5 ряд предназначен под наборные клеммные колодки.

    Не знаю какой прибор учета у Вас установлен и неизвестны его габариты, но обязательно необходимо подобрать такой щит, чтобы счётчик был на верхнем ряду, рядом с вводными аппаратами защиты. Корпус щита подбирается под данную Вами однолинейную схему и рассчитывается количество посадочных мест. Скорее всего подойдёт корпус щита на 96 модулей (ещё и место останется).

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Скорее всего подойдёт корпус щита на 96 модулей (ещё и место останется).
    Есть широкие щиты Legrand, в которых специальное место под счетчик электроэнергии, а в рядах по 24 модуля. Очень удобный и вместительный.

  8. #8
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Есть много различных модификаций.
    Не понял как она работает.
    Пришои фазные проводники L1, L2, L3 каждый на свою клемму, и ушел от каждой клеммы один проводник, а мне надо чтобы пришел один проводник, а ушло несколько проводников разных сечений...

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Пришои фазные проводники L1, L2, L3 каждый на свою клемму, и ушел от каждой клеммы один проводник, а мне надо чтобы пришел один проводник, а ушло несколько проводников разных сечений
    В наборных клеммных колодках есть гнёзда для установки гребёнок и перемычек, как однофазных, так двух и трёхфазных.


    Есть клеммные колодки, в которые приходит один проводник, а отходящих может быть несколько.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения