Тема: Какое сечение должно быть у кабеля?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    таблицу 1.3.6
    А чем отличается 1.3.6 от 1.3.4?
    Тем что в 1.3.6. речь идет о бронированных кабелях?
    Просто я читаю что в 1.3.6 речь идет о кабелях с резиновой изоляцией, а у меня кабель с поливинилхлоридной изоляцией вроде? Именно изоляция, а не оболочка...

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    А чем отличается 1.3.6 от 1.3.4?
    Тем что в 1.3.6. речь идет о бронированных кабелях?
    Бронированный в земле. А в таблице 1.3.4 нет таких условий.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Просто я читаю что в 1.3.6 речь идет о кабелях с резиновой изоляцией, а у меня кабель с поливинилхлоридной изоляцией вроде? Именно изоляция, а не оболочка
    Если Вам не нравится эта таблица, то применяйте таблицу 19 из ГОСТ Р 53769-2010.

  3. #3
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Если Вам не нравится эта таблица, то применяйте таблицу 19 из ГОСТ Р 53769-2010.
    Если смотреть таблицу ГОСТа, то там можно на медь 1.5 аж до 21А ток... А рекомендуют АЗ больше 10 не ставить...
    На 2.5 сечением ставят 16А автомат, а ток доупстимый по ГОСТу аж 27А

    Вот и меня теперь непонятки, если у меня по проекту было 15 кВт, а стало 35 кВт, то 5х10 надо менять на 5х16 или и так потянет (кабель уже проложен в земле ВБШв)...

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Если смотреть таблицу ГОСТа, то там можно на медь 1.5 аж до 21А ток... А рекомендуют больше 10 не ставить...
    Если интересно узнать как производятся расчеты, то прочитайте тему Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля?
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    На 2.5 сечением ставят 16А, а ток доупстимый по ГОСТу аж 27А
    Необходимо брать понижающие коэффициенты из ГОСТ и ПУЭ.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Вот и у меня теперь непонятки, если у меня по проекту было 15 кВт, а стало 35 кВт, то 5х10 надо менять на 5х16 или и так потянет
    Я же Вам приводил расчеты, или этого мало? Тогда изучайте тему "Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля?".