baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 4 1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 40

Тема: Подписала схему учета со счетчиком на фасаде дома, что делать???

  1. #1
    света
    Гость

    Подписала схему учета со счетчиком на фасаде дома, что делать???

    Здравствуйте!!! Подписали с Лен Энерго договор на 15 кВт. По всей улице, поставили новые столбы с новым СИПом. От столба до дома 25 м. Обратились в местную Энерго организацию. Там мне предложили нарисовать однолинейную схему: (СИП заходит в счетчик, вводный автомат и ОПН под пломбу, учет на стене дома - рис 1). Схему я подписала и на ней стоит запись, что схема согласована. (Согласовывал тот же человек, что и рисовал схему).
    Щит учета собрала по своей схеме: СИП заходит на ГЗШ, там делится на РЕ и N - (рис 2, рис 3, рис 4, извините за качество). Вызвала этого же человека для подключения ЩУ. Увидев мой щит, он сказал, что СИП только в счетчик. К этому времени, начитавшись умных мыслей на форуме, я сказала, что это не правильно и положено СИП (PEN) делить до счетчика. Он немного повозмущался, сказал, что они всем так подключают, потом согласился с нашей схемой, при условии, что N шинка будет только под пломбой и уехал. Теперь не знаю, что делать. Самое главное, что не хочу пломбировать вводный автомат и шинку, подскажите, что можно придумать.
    Изображения

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    Схему я подписала и на ней стоит запись, что схема согласована. (Согласовывал тот же человек, что и рисовал схему).
    Схему нарисовали с грубейшими нарушениями. Мало того, что на схеме указали PEN как N, но дальше по схеме PEN (СИП 1х16) превращается в ПВ 1х4. Дальше смотрим к шине РЕ присоединён заземляющий проводник от конструкции повторного заземления и указана система заземления TN-C-S, а перемычку между шинами РЕ и N не указали. Затем завели PEN в счётчик. Схему готовил дилетант. Такую схему нельзя было подписывать. тем более с установкой щита на улице.


    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    Щит учета собрала по своей схеме: СИП заходит на ГЗШ, там делится на РЕ и N - (рис 2, рис 3, рис 4, извините за качество).
    Качество сборки щита очень плохое

    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    Он немного повозмущался, сказал, что они всем так подключают, потом согласился с нашей схемой, при условии, что N шинка будет только под пломбой и уехал.
    Потребуйте предъявить нормы и требования, где указано, что они могут опломбировать шину N.

    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    Теперь не знаю, что делать. Самое главное, что не хочу пломбировать вводный автомат и шинку, подскажите, что можно придумать.
    Предупредить представителей ЭСО о том, что будете писать жалобу в ФАС.

  3. #3
    света
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Качество сборки щита очень плохое
    Спасибо за ответ!!!! А в чем это выражается???

  4. #4
    света
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Потребуйте предъявить нормы и требования, где указано, что они могут опломбировать шину N.
    Дело в том, что я не хочу, что бы они опломбировали шину N, т.к. ее надо обслуживать и регулярно подтягивать винты, а так же (не знаю правильно ли я поняла), пишут, что при отключении N с шинки сгорит счетчик и техника в доме. А он утверждает, что если я отключу N, то счетчик крутить не будет. Кто прав? Могу ли я настаивать, что бы шину не пломбировали?
    Подойдут ли такие шинки. Или нужны мощнее?
    Последний раз редактировалось света; 16.04.2015 в 01:58.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    А в чем это выражается???
    1. Установлена шина РЕ с зажимами не предусматривающими подключение PEN-проводника сечением 16 мм2 (СИП 1х16).
    2. Ограничители перенапряжения подключены к шине РЕ шлейфом, а должны быть подключены отдельными ответвлениями.
    3. Нарушен порядок маркировки фаз. Можно утверждать, что нет цветовой маркировки.
    3. Щит собран неряшливо, на скорую руку.

  6. #6
    света
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    1. Установлена шина РЕ с зажимами не предусматривающими подключение PEN-проводника сечением 16 мм2 (СИП 1х16).
    2. Ограничители перенапряжения подключены к шине РЕ шлейфом, а должны быть подключены отдельными ответвлениями.
    3. Нарушен порядок маркировки фаз. Можно утверждать, что нет цветовой маркировки.
    3. Щит собран неряшливо, на скорую руку.
    С 1. Согласна, переделаю.
    2. Не поняла, как сделать правильно.
    3. Может на снимке плохо видно (рис. 3), но фазы у нас подключены проводами коричневый, черный, белый.
    4. Почему неряшливо? Мы очень старались (рис. 3, только там не подключен СИП и провода в дом.)

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    Дело в том, что я не хочу, что бы они опломбировали шину N, т.к. ее надо обслуживать и регулярно подтягивать винты, а так же (не знаю правильно ли я поняла), пишут, что при отключении N с шинки сгорит счетчик и техника в доме. А он утверждает, что если я отключу N, то счетчик крутить не будет.
    Правильно считаете. Они не имеют право пломбировать ни шины, ни вводной аппарат защиты. Вводной аппарат защиты, шина N и РЕ не являются узлом учёта и не подлежат пломбированию. Это Ваша собственность и Вы несёте полную ответственность за исправность и безопасную эксплуатацию электроустановки.

    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    А он утверждает, что если я отключу N, то счетчик крутить не будет.
    Если к делу не подошьёшь. Если Вы купите нож или топор в магазине, то Вы не являетесь преступницей и Вас нельзя подозревать в подготовке к убийству.

    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    Могу ли я настаивать, что бы шину не пломбировали?
    Не только можете, но обязаны недопустить пломбировку.

    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    Подойдут ли такие шинки. Или нужны мощнее?
    Уже написал об этом.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    при условии, что N шинка будет только под пломбой и уехал
    Он Дед Мороз? Подарки за хорошее поведение обещает? Эти его хотелки незаконны и сотрудник ЭСО об этом хорошо знает.

    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    Дело в том, что я не хочу, что бы они опломбировали шину N, т.к. ее надо обслуживать и регулярно подтягивать винты
    Не имеют права пломбировать автомат и, тем более, шину.

    "Средства учета - совокупность устройств, обеспечивающих измерение и учет электроэнергии (измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики электрической энергии, телеметрические датчики, информационно-измерительные системы и их линии связи) и соединенных между собой по установленной схеме."

    Автоматический выключатель, установленный на вводе не относится к средствам учёта и не подлежит пломбировке. О пломбировке шин вообще нет ни слова ни в одном НТД.

    ПТЭЭП

    2.11.18. Энергоснабжающая организация должна пломбировать:

    клеммники трансформаторов тока;

    крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам;

    токовые цепи расчетных счетчиков в случаях, когда к трансформаторам тока совместно со счетчиками присоединены электроизмерительные приборы и устройства защиты;

    испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток трансформаторов тока и места соединения цепей напряжения при отключении расчетных счетчиков для их замены или поверки;

    решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока;

    решетки или дверцы камер, где установлены предохранители на стороне высокого и низкого напряжения трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики;

    приспособления на рукоятках приводов разъединителей трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики.

    Во вторичных цепях трансформаторов напряжения, к которым подсоединены расчетные счетчики, установка предохранителей без контроля за их целостностью с действием на сигнал не допускается.
    Поверенные расчетные счетчики должны иметь на креплении кожухов пломбы организации, производившей поверку, а на крышке колодки зажимов счетчика пломбу энергоснабжающей организации.
    Для защиты от несанкционированного доступа электроизмерительных приборов, коммутационных аппаратов и разъемных соединений электрических цепей в цепях учета должно производиться их маркирование специальными знаками визуального контроля в соответствии с установленными требованиями.

    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    А он утверждает, что если я отключу N, то счетчик крутить не будет.
    У него в голове N отключили, кажется. Вы собираетесь это делать? Зачем отключать N? Действительно, случается отгорание нулевого проводника, что приводит к аварии. Именно по этой причине все места соединений проводников должны быть доступны для обслуживания.

    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    Кто прав? Могу ли я настаивать, что бы шину не пломбировали?
    Вы правы. Настаивать можете и вполне успешно. Аргументы я привёл выше.

  9. #9
    света
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Вы правы. Настаивать можете и вполне успешно. Аргументы я привёл выше.
    Спасибо большое!!!
    А что мне теперь делать, я же подписала, а он согласовал эту неверную схему. (поторопилась подписать, а потом только стала читать, когда стала собирать щит и вылезли подозрения в правильности его действий и схемы.)

  10. #10
    света
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Схему нарисовали с грубейшими нарушениями. Мало того, что на схеме указали PEN как N, но дальше по схеме PEN (СИП 1х16) превращается в ПВ 1х4. Дальше смотрим к шине РЕ присоединён заземляющий проводник от конструкции повторного заземления и указана система заземления TN-C-S, а перемычку между шинами РЕ и N не указали. Затем завели PEN в счётчик. Схему готовил дилетант. Такую схему нельзя было подписывать. тем более с установкой щита на улице.
    А, еще, вспомнила, он сказал, что у него на схеме шинка не нарисована, ее быть вообще не должно, т.к. мы СИП должны ввести со столба сразу в счетчик.
    Спасибо!!!!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения