  1. #1
    marfin
    Гость
    Тогда сделаем степень защиты ящика для диф. автомата IP54 с кабельными вводами с таким же IP.
    Кстати основная функция устанавливаемого дифа (100 мА) - пожарная безопасность.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    И обязательно переработайте само ВРУ, так как там на освещение установлены аппараты защиты номиналов 16 А, а я так подозреваю, что групповые линии освещения проложены кабелем сечением 1,5 мм2.

  3. #3
    marfin
    Гость
    После установки щита на чердаке, он будет являться ВРУ. Его функция - размещение диф. автомата, который защитит проводники до щита учёта (7 метров) от КЗ и пажара.
    Разделение сферы обслуживания чётко прослеживается, т.к. ВРУ будет установлено после ввода в здание.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от marfin Посмотреть сообщение
    После установки щита на чердаке, он будет являться ВРУ
    Тогда читайте вот этот пункт: 7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 °С.
    Цитата Сообщение от marfin Посмотреть сообщение
    Его функция - размещение диф. автомата, который защитит проводники до щита учёта (7 метров) от КЗ и пажара.
    Это Ваше ноу-хау? Вы кто по специальности?

  5. #5
    marfin
    Гость
    Благодарю за консультацию.

  6. #6
    marfin
    Гость
    инженер-конструктор (профиль автоматизация)

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Советую Вам прислушаться к моим советам и внимательно ознакомиться с требованиями ПУЭ и СП 31-110-2003.

  8. #8
    marfin
    Гость
    пункт: 7.1.30 в моём 6-м издании проходит как 7.1.25 и полностью соответствует.
    Получается я не имею право устанавливати ВРУ на чердаке, и поэтому участок трассы от соединения с СИП до ящика учёта (тогда он уже будет являться ВРУ) будет защищён только аппаратурой на подстанции?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от marfin Посмотреть сообщение
    Получается я не имею право устанавливати ВРУ на чердаке
    Все правильно, не имеете право.
    Цитата Сообщение от marfin Посмотреть сообщение
    и поэтому участок трассы от соединения с СИП до ящика учёта (тогда он уже будет являться ВРУ) будет защищён только аппаратурой на подстанции?
    И тогда, как я уже Вам писал несколько раз, требуется прокладывать СИП не до фасада здания и затем переходить на кабель, чтобы проложить его по чердачному помещению и войти на 1 этаж во ВРУ, а проложить неразрывно СИПом через сену 1 этажа и войти непосредственно в помещение, в котором планируется установить ВРУ.

  10. #10
    marfin
    Гость
    Благодарю, я получил ответ на свой вопрос.