baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 2 8 9 10 11 12 13 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 128

Тема: Решение вопросов по установке прибора учета электроэнергии

  1. #111
    -Mike-
    Гость
    Спасибо за разъяснение!

  2. #112
    IVAN
    Гость
    Здравствуйте! Отличный раздел и очень помогает в решении вопросов с ЭСО, хотел бы проконсультироваться у знатоков. Суть в следующем был заключен типовой договор с ЭСО получены типовые ТУ, в общем ситуация схожая как и у всех , только в моих ТУ не прописаны типовые схемы подключения прибора учета. Руководствуясь п.11.2. (2) вышеупомянутых ТУ в которых предъявлены требования к установке приборов учета на границе балансовой принадлежности (как водится) с недописанным пунктом 144 ППРФ №442. Зная, что ЭСО будет требовать установку ПУ на улице т.е на границе Б/П мной была разработана однолинейная схема в которой были указаны параметры приборов учета , номиналы автоматов и метраж без конкретного места установки ВРУ при чем из схемы можно сделать вывод, что граница расположения ВРУ с установленным в нем ПУ не далее 25 метров от границы ( точки подключения) может быть установлена в любом месте включая помещения. Вооружившись этой схемой направился в отдел главного энергетика ЭСО и успешно ее согласовал при этом заострил особое внимание, что на границе Б/П устанавливать прибор учета не намерен т.к это не безопасно для окружающих и сохранности прибора учета. В общем натянули линию спустя 5 месяцев и (срок по договору 4) думаю ладно свои тех.условия, как я считал у меня выполнены, звоню в отдел говорю приезжайте на осмотр, приехала бригада мастер задал вопрос к месту установки ПУ я ему согласование под нос он якобы ничего не знаю езжайте в ЭСО актов естественно не выдал никаких, но ПУ и его паспорт сфотографировал с разрешения естественно. Ну делать нечего поехал в ЭСО описываю ситуацию показываю схему говорю помните, помним только это ничего не меняет выносите учет на границу исключений ни для кого не делаем я естественно возразил пояснив, что теперь мне придется закупать дополнительное оборудование в общем как то так .... Сейчас решил написать официальное письмо с уведомлением и хочу посмотреть на их официальный ответ с надеждой что это дело удастся протолкнуть с помощью УФАС. Подскажите есть ли у меня шанс добиться справедливости по вышеизложенной ситуации или все таки дальше переписки с ЭСО дело не пойдет. Спасибо.

  3. #113
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Вы описали типичную ситуацию. Сначала в ЭСО согласовывают ТУ с учётом мнения потребителя, потом свои подписи на документах "не узнают". У Вас есть ТУ, на которых стоит подпись должностного лица ЭСО, с которым Вы общались?

    Соберите все документы, которые качаются вопроса тех. присоединения и пишите официальный ответ, что ТУ были выполнены в полном объёме и были предварительно согласованы с сотрудниками ЭСО. Потребуйте подробно разъяснить причину отказа в подключении Вашей электроустановки.

    Цитата Сообщение от IVAN Посмотреть сообщение
    хочу посмотреть на их официальный ответ
    Ведите все переговоры в письменной форме, в этом случае ЭСО обязана ответить также письменно. Никакие заявления, объяснения и заверения сделанные устно значения не имеют. Вы не сможете предъявить их в качестве доказательств. В ответе, скорее всего, будет сплошное словоблудие с цитированием первой части п. 144. Законных оснований для выноса приборов учёта на улицу у ЭСО нет. После получения письма, из которого будет следовать (что вероятно с точностью 99%) отказ принять Ваш прибор учёта в эксплуатацию даже по согласованным ими же ТУ, можете обращаться с жалобой в Роспотребнадзор или суд. ФАС с некоторых пор не работает по заявлениям физических лиц.

  4. #114
    IVAN
    Гость
    Спасибо за своевременный ответ. Конкретно подписи на ТУ нет, а есть однолинейная схема с указанием шифра ТУ заверенная должностными лицами ЭСО с указанием кадастрового номера ЗУ заявителя указанного в договоре. В письме я заостряю внимание на п. 144 ППРФ 442, что там есть момент о установке прибора учета в иных местах и тем самым условия ТУ выполняются. При этом, что согласования по месту установки были получены до момента выполнения пункта ТУ. С УФАС честно говоря огорчен, т.к на лицо злоупотребление доминирующим положением на рынке т.к в случае установки ПУ на (опоре) границе Б/П, как того хочет ЭСО при наличии согласования до выполнения пункта ТУ 11.2 .(2) материальные затраты несли минимальный характер, теперь же стоимость проекта увеличивается ровно в 2 раза. Как раз на этом и хотел с играть. Хорошо при получении ответа от ЭСо обязательно с Вами проконсультируюсь.
    Дополнительно хотел прояснить для себя ситуацию а чем сможет помочь Роспотребнадзор в данном случае?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось IVAN; 02.12.2016 в 19:08.

  5. #115
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от IVAN Посмотреть сообщение
    на лицо злоупотребление доминирующим положением на рынке
    Вы совершенно правы. Нарушается положения Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"

    Статья 10. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением
    ...
    3) навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован, и другие требования);
    ...

    Цитата Сообщение от IVAN Посмотреть сообщение
    теперь же стоимость проекта увеличивается ровно в 2 раза. Как раз на этом и хотел с играть.
    Вы не обязаны нести необоснованные расходы при наличии эквивалентного, но менее затратного технического решения. Заставить Вас переплачивать никто не может.

    Цитата Сообщение от IVAN Посмотреть сообщение
    Дополнительно хотел прояснить для себя ситуацию а чем сможет помочь Роспотребнадзор в данном случае?
    ФАС с начала текущего года исполняет функции по надзору за соблюдением антимонопольного законодательства только по заявкам юридических лиц. Аналогичная функция по рассмотрению жалоб от физических лиц передана Роспотребнадзору. Полномочия у них такие же, какими были наделена ФАС. Разница заключается в том, что в ФАС обращались с жалобой именно на нарушение приведённой выше статьи, то в Роспотребнадзор заход делается с обращения о нарушении прав потребителя, которые проистекают из нарушения ЭСО закона о конкуренции.

    Цитата Сообщение от IVAN Посмотреть сообщение
    есть однолинейная схема с указанием шифра ТУ заверенная должностными лицами ЭСО с указанием кадастрового номера ЗУ заявителя указанного в договоре
    Ключевое слово "заверенная". Таким образом, исполнены ТУ, которые были согласованы сторонами.

    Можете ознакомиться с темой Требуют поставить счетчик электроэнергии на столб. В этой теме информации навалом на любой случай с выносом счётчиков.

  6. #116
    IVAN
    Гость
    Доброго времени суток ! Пришел ответ из ЭСО, как Вы и говорили словоблудие на тему ППРФ №442 п.144 в общем отказ с требованием установить ПУ на границе Э/О и Б/П. По поводу согласованной однолинейной схемы отписались тем, что согласовали ее в части защиты номинала вводного автомата и марки прибора учета о месте расположения прибора учета якобы речи не идет. Но любой специалист сделает вывод о том, что исходя из однолинейной схемы ПУ установлен в конце линии на расстоянии не более 25 метров. Сейчас готовлю им второе письмо в котором уведомляю ЭСО о выполнении договора ТП повторно и в случае отказа или бездействия со стороны ЭСО намерен обратится в надзорные органы. Прошу помощи в составлении обращения в Роспотребнадзор, переписку с ЭСО могу выложить если необходимо! Самое важное на мой взгляд это то, что ЭСО не уведомила заявителей письменно о выполнении ТУ со своей стороны, т.е фактически просрочили сроки! Подскажите пожалуйста на сколько мне известно согласование делается в полном объеме либо не делается вообще, как правильно сформулировать и есть ли какая нибудь законодательная база по этому вопросу. Спасибо!
    Последний раз редактировалось IVAN; 22.12.2016 в 12:30.

  7. #117
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от IVAN Посмотреть сообщение
    согласовали ее в части защиты номинала вводного автомата и марки прибора учета о месте расположения прибора учета якобы речи не идет.
    Они хотят сказать, что проверяя схему установки щита не сделали замечания относительно места установки щита? Если в схеме есть ошибки, а они по мнению ЭСО, есть, то такая схема считается неверной и не подлежит согласованию. В таких случаях должно быть указано, что подлежит исправлению.

    Цитата Сообщение от IVAN Посмотреть сообщение
    любой специалист сделает вывод о том, что исходя из однолинейной схемы ПУ установлен в конце линии на расстоянии не более 25 метров
    Конечно, сделает.

    Цитата Сообщение от IVAN Посмотреть сообщение
    Самое важное на мой взгляд это то, что ЭСО не уведомила заявителей письменно о выполнении ТУ со своей стороны, т.е фактически просрочили сроки!
    Какие мероприятия должна была выполнить ЭСО? Эти работы указаны в ТУ и договоре?

    Цитата Сообщение от IVAN Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста на сколько мне известно согласование делается в полном объеме либо не делается вообще
    Согласование завершается при достижении соглашения между сторонами по всем вопросам, которые могут возникнуть в процессе осуществления технологического присоединения.

    Цитата Сообщение от IVAN Посмотреть сообщение
    есть ли какая нибудь законодательная база по этому вопросу
    Есть, конечно. Всё описано в постановлении Правительства РФ №861. В частности, в разделе IX. Порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий. В этом же постановлении посмотрите Приложение №8, в котором содержится текст типового договора на технологическое присоединение и технических условий. Сравните с тем, что выдали Вам.

    Цитата Сообщение от IVAN Посмотреть сообщение
    переписку с ЭСО могу выложить если необходимо!
    Выкладывайте, посмотрим, что там написано. После можно будет что-нибудь сформулировать.

    Цитата Сообщение от IVAN Посмотреть сообщение
    Прошу помощи в составлении обращения в Роспотребнадзор
    Заявление пишется в произвольной форме. Форма подачи любая: на личном приёме, по электронной почте, через сайт.

    Вам надо найти своё территориальное подразделение Роспотребнадзора. Список отделений можно посмотреть здесь.

    Порядок обращений здесь и здесь. Предварительно можно позвонить им и выяснить необходимые детали.

    Рекомендую также воспользоваться консультацией юриста, которую можно получить бесплатно на основании Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации". Сайты выглядят так или так.

  8. #118
    IVAN
    Гость
    Вот сканы документов однолинейная схема:
    https://cloud.mail.ru/public/JtJe/vvNs51EKh
    Технические условия:
    https://cloud.mail.ru/public/Dtbj/SNPSa6maj
    https://cloud.mail.ru/public/FTj7/TnKmkt6PL
    Скан обращения в ЭСО :
    https://cloud.mail.ru/public/HcN9/iFfXdNWCE
    https://cloud.mail.ru/public/6m7v/XwzsTYt5N
    Ответ ЭСО :
    https://cloud.mail.ru/public/MqUg/2HQztxFYe
    Повторное уведомление со стороны заявителя о выполнении ТУ:
    https://cloud.mail.ru/public/GMui/kkL7xXyYY
    Повторное уведомление пока не отправлял, это только проект. По условиям договора ЭСО выполняет свои работы в течении 6 месяцев (15 кВт! хотя по закону 4 месяца) и заявитель должен уведомить ЭСО после чего в течении 10 дней выдают пакет документов для заключения договора с ПАО ТНС Энерго. Спасибо!

  9. #119
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    IVAN, однолинейная схема содержит много ошибок.

    1. На групповые линии 1, 2, 3, выполненные кабелем 3х1,5, 3х2,5 установлены автоматы с номиналом 25А. Эти автоматы не защитят линии от перегрузки. Расчёты не делали?
    2. На схеме указано, что система заземления TN-C-S. Это правильное указание, но на схеме отсутствует перемычка между шинами N и PE. Эта перемычка должна быть установлена в щите ВРУ, схема которого представлена в документе.
    3. В резолюции ЭСО указано, что нулевой провод должен быть заведён в счётчик. Во-первых, от магистральной линии приходит не нулевой провод, а PEN. Во-вторых, при построении системы заземления TN-C-S проводник PEN ответвления должен быть подключен к шине PE в щите ВРУ. В-третьих, PEN проводник должен быть разделён на N и PE. Изучите соответствующий пункт ПУЭ:

    1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

    Изучите вот эту обобщённую схему щита ВРУ:

  10. #120
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Первая страница ТУ недоступна.

    На второй странице в подпункте 2 сказано: рекомендуется установка счётчиков в выносных шкафах наружной установки.

    Рекомендации не являются обязательными к исполнению. ЭСО предлагает вариант, а потребитель вправе отказаться от него по ряду соображений. Эти соображения Вам известны. Кроме того, речь идёт о выносном щите учёта, но у Вас-то щит ВРУ собираются на улице вывесить, что запрещено правилами.

    7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 °С.

    Пункт 1.5.36 в ТУ указали, а п. 1.5.27 забыли?

    1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.

    Пункт 11.3 можно сократить до необходимости установки аппарата управления и защиты на вводе, каковым является автоматический выключатель. Вы не обязаны устанавливать на вводе никаких других устройств.

    Пункт 11.4 сформулирован плохо и совершенно лишний. Все мероприятия, которые там перечислены относятся к построению системы TN-C-S и никакого отношения к вопросам учёта не относятся. УЗО на вводе ставить не рекомендую. Обратите внимание, в этом пункте прямо указано вводно-распределительное устройство (ВРУ), где всё это предлагают установить. Тогда о чём вообще идёт речь в ТУ о ВПУ или о ВРУ.

    Пункт 11.6 лишний. Вам не требуется проект и, соответственно, его согласование. Вы можете изготовить его для собственных нужд, что совсем нелишне сделать.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения