    Цитата Сообщение от Alessio Посмотреть сообщение
    Какие провода подходят для прокладки в гофре по моечной/парной для нужд освещения
    А почему решили выполнить открытую электропроводку?
    7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
    В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
    В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 «Электроустановки зданий. Часть 7.
    Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун» должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °С.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Если Вы всё же решили сделать в парной открытую электропроводку, то её следует выполнять кабелем H07RN-F или проложите внутри гофрированной трубы провод марки РКГМ, ПРКА, ПРКС, ПМТК.

  3. #3
    Alessio
    Гость
    Спасибо, Станислав!

    Решил именно открытую.
    Легко доступна для осмотра, не нужно лезть на крышу и прокладывать железные трубы для скрытой проводки.
    Кабель H07RN-F имеет температуру эксплуатации до +60 по данным МПО "Электромонтаж", поэтому буду использовать провода, указанные Вами, в гофротрубе из ПВХ.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Alessio Посмотреть сообщение
    Кабель H07RN-F имеет температуру эксплуатации до +60 по данным МПО "Электромонтаж"
    Есть кабель ATON HO7RN-F с максимально допустимой температурой жилы до +90С.
    Цитата Сообщение от Alessio Посмотреть сообщение
    поэтому буду использовать провода, указанные Вами, в гофротрубе из ПВХ
    Скорее всего это наилучший вариант, так как данные провода являются термостойкими, как раз для Вашего случая.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Alessio, а светильники какие решили установить? Какой тип и марка?

  6. #6
    Alessio
    Гость
    Станислав, самые простые, подходящие для этой цели - Светильник "ТЕРМА 3", IP65, Е27, до 60 Вт, с максимальной температурой до 120 градусов.
    Подумывал поставить энергосберегающие лампы, но, вероятно, их срок службы при таких температурах будет минимальным, так что придётся ставить обычные лампы накаливания в 60 Вт.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Alessio, не забудьте установить УЗО на освещение.
    6.1.16. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В.
    В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически не связанных вторичных обмоток).
    Как сделаете, сфотографируйте и похвастайтесь о проделанной работе, если будет возможность

  8. #8
    Alessio
    Гость
    Обязательно поставлю УЗО.
    Для большей безопасности установлю его перед разделительным трансформатором.
    Выбираю между устройствами производства Legrand и ABB. Оба имеют тип А и ток срабатывания 10мА.
    Думаю, что они равнозначны.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Alessio Посмотреть сообщение
    Выбираю между устройствами производства Legrand и ABB
    Эти производители самые лучшие. Если будете их выбирать, то честь и хвала Вам. Правильно делаете, что не скупитесь на установке надёжного и качественного электрооборудования. Лучше один раз вложиться.

  10. #10
    Alessio
    Гость
    Товарищи, подскажите ещё по выключателям...
    Если мокрыми руками включать/выключать - достаточно IP44 или ставить IP55?