Тема: Подключение PE при замене проводки

  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    mne750! Подумайте сами, сработает ли защита, когда на Вашем так называемом РЕ появится опасный потенциал в 220 В? Опишите принцип работы реле контроля напряжения в момент обрыва PEN в стояке, при условии что напряжение на фазном проводнике будет в диапазоне работы реле контроля. Как сможете защитить себя и свою семью от такой аварии?

  2. #12
    mne750
    Гость
    Судя по описаниям, реле контроля напряжения срабатывает при выходе потенциала между нулем и фазой за установленные пределы. В случае обрыва нуля через нагрузки других фаз на ноль придет определенное напряжение, и между фазой и аварийным нулем потенциал вырастет относительно доаварийных ~220, что должно вызвать сработку. Допускаю что при определенном стечении обстоятельств он может и упасть, что так же должно вызвать сработку. В случае незначительных отклонений, до 30 - 40 вольт сработки не будет (в зависимости от настроек РКН), но и на "PE" не должно быть опасного потенциала, т.к. при таком подключении в квартире они имеют электрическую связь (потенциал между N и "Pe" всегда будет равен нулю). Как-то так представляется... Но смущает влияние на все это сдвига фаз....

  3. #13
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от mne750 Посмотреть сообщение
    В случае обрыва нуля через нагрузки других фаз на ноль придет определенное напряжение, и между фазой и аварийным нулем потенциал вырастет относительно доаварийных ~220, что должно вызвать сработку.
    В том то и дело, что потенциал может быть в пределах установленного допуска, все будет зависеть от подключённой нагрузки.


    Цитата Сообщение от mne750 Посмотреть сообщение
    Допускаю что при определенном стечении обстоятельств он может и упасть, что так же должно вызвать сработку. В случае незначительных отклонений, до 30 - 40 вольт сработки не будет (в зависимости от настроек РКН)
    Почему не берёте в расчёт, что может быть не только 12 В и 366 В, но и при определённых условиях - 230 В?

    Цитата Сообщение от mne750 Посмотреть сообщение
    но и на "PE" не должно быть опасного потенциала
    Так же будет 230 В.

  4. #14
    mne750
    Гость
    230 между L и N, и одновременно с тем 230 между N и реальной землей? Можете пояснить физику процесса. Я думал что такое возможно только при занижении напряжения на L относительно реальной земли до 0. Но тогда должна умереть моя фаза и одновременно с этим замкнуться на землю, плюсом должен отгореть 0, что бы пришла другая фаза, разве нет?

  5. #15
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от mne750 Посмотреть сообщение
    230 между L и N, и одновременно с тем 230 между N и реальной землей?
    Произошёл обрыв PEN. На одной фазе сидит 165 Вт нагрузки, а на другой - 233 Вт. Берите калькулятор и считайте.


    Цитата Сообщение от mne750 Посмотреть сообщение
    Но тогда должна умереть моя фаза и одновременно с этим замкнуться на землю, плюсом должен отгореть 0, что бы пришла другая фаза, разве нет? Можете пояснить физику процесса?
    Я же давал Вам ссылку на тему, почему не изучили физику процесса? Кто Вам посоветовал заменить РЕ при помощи реле контроля напряжения? Вот как:



    Существует ещё одна проблема, которую не решить без качественного РЕ-проводника. На входе питающей сети практически любого оборудования, а так же в схемах блоков питания различных систем установлен сетевой фильтр. Сетевой фильтр состоит из конденсаторов и катушки индуктивности, которые образуют широкодиапазонный LC-фильтр. Конденсаторы этого фильтра предназначены для шунтирования высокочастотных помех питающей сети на землю через заземляющий проводник. При отсутствии заземления, в зависимости от емкости конденсаторов, на корпусе оборудования мы получаем переменное напряжение около 110 В относительно фазного (L) и нулевого (N) провода. Конденсаторы фильтра работают как емкостной делитель напряжения, и поскольку их емкость одинаковая, напряжение питающей сети 220 В (в случае однофазного питания) делится пополам.

  6. #16
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    А вот что происходит без дополнительной системы уравнивания потенциалов:


  7. #17
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от mne750 Посмотреть сообщение
    Я думал что такое возможно только при занижении напряжения на L относительно реальной земли до 0
    mne750! Как считаете, какое напряжение между фазами в трёхфазной сети? Вглядитесь в рисунок от Макс в пост 15. Как не крути, а выходит 380 В.