Тема: Требования к приему электрощитовой в эксплуатацию.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Сергей
    Гость
    На счет земляного контура в шкафу все ясно, а нужно ли делать заземление дверки шкафа (например ЩРн), если на ней нет земляного болта. Шкафы навесные металлические использоваться будут в магазине.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
    нужно ли делать заземление дверки шкафа (например ЩРн), если на ней нет земляного болта
    Все шкафы должны иметь паспорт и быть сертифицированы. Если на дверце нет приспособления для крепления РЕ-проводника, то и подключать её не надо, так как Вы не обязаны вносить изменение в сертифицированную конструкцию щита.

  3. #3
    Удавка
    Гость
    Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
    На счет земляного контура в шкафу все ясно, а нужно ли делать заземление дверки шкафа (например ЩРн), если на ней нет земляного болта. Шкафы навесные металлические использоваться будут в магазине.
    Заземление металлических конструкций электрошкафов ОБЯЗАТЕЛЬНО! Если болта для этого нет ("левый" шкаф) то необходимо либо приварить, либо просверлить отверстие и зачистив площадку, установить болт.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Удавка Посмотреть сообщение
    Заземление металлических конструкций электрошкафов ОБЯЗАТЕЛЬНО! Если болта для этого нет ("левый" шкаф) то необходимо либо приварить, либо просверлить отверстие и зачистив площадку, установить болт.
    Удавка, прежде чем, утверждать и портить сертифицированные щиты, Вам необходимо ознакомиться с требованиям ПУЭ, п. 1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
    3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);
    п. 1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе ТN и заземлять в системах IT и ТТ:
    3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т.п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53;

  5. #5
    Сергей
    Гость
    Спасибо Станислав

  6. #6
    Супер-модератор Аватар для ЭлектроАС
    Регистрация
    10.07.2010
    Сообщений
    79
    Удавка, заблокирован за клонирование. Вы (Горыныч) ранее были заблокированы пожизненно. Не советуем Вам регистрировать клоны. Правила Пользования Форумом , п. 1.5. Запрещается регистрация пользователем под двумя и более никами (создание клонов).

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Здравствуйте, хотел бы поднять данную тему, у меня аналогичный вопрос. Установили щит квартирный в квартире навесной металлический со смотровым окном для снятия показаний, в магазине дали справку о том что данный щит не сертифицируется, заземляющей перемычки между корпусом щита и дверцей щита нет и даже болта на дверце под заземляющий проводник. Из выше сказанного я понял, что можно не заземлять дверцу если на ней не установлено электрооборудование либо напряжение в щите не привышает 50В переменного тока. Правильно ли я понял? Или можно поподробнее в каких случаях заземляется корпус щита и дверца, и если случаи в которых заземляется только корпус или только дверца. При приемке проверяющий потребовал выполнить заземление дверцы, что в таком случае делать, напряжение в щите 220В переменный ток, нужно ли заниматься самодеятельностью и прикручивать заземление к дверце и корпусу щита?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    заземляющей перемычки между корпусом щита и дверцей щита нет и даже болта на дверце под заземляющий проводник
    Ничего страшного, так как Вашу дверцу не требуется присоединять к шине РЕ.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Из выше сказанного я понял, что можно не заземлять дверцу если на ней не установлено электрооборудование
    Правильно поняли.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    либо напряжение в щите не привышает 50В переменного тока. Правильно ли я понял?
    Немного не так поняли. Напряжение оборудования, установленного на дверце щита, не должно превышать 50 В. У Вас такого нет.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    При приемке проверяющий потребовал выполнить заземление дверцы, что в таком случае делать, напряжение в щите 220В переменный ток, нужно ли заниматься самодеятельностью и прикручивать заземление к дверце и корпусу щита?
    Этого делать не надо. А своему проверяющему дайте изучить требования ПУЭ, п. 1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
    3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);
    1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе ТN и заземлять в системах IT и ТТ:
    3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т.п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53;

  9. #9
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Микола, спасибо, разобрался.