    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    А вот это конечно дурдом.
    Не вижу в этом причин недовольства. Схемы могут быть разными и в п.1.7.144. оговаривается все виды подключения, дабы исключить возможности разночтений.

  2. #12
    Виктор
    Гость
    В новостройке вчера увидел такое подключение розеток,от строителей..Розетки подклченны шлейфом,от жилы РЕ сделанно ответвление на механизм розетки ,на контакт РЕ, с этим ясно. Так-же ответвление сделанно от Ф и Н,как считаете-это грамотное решение?? Соединения выполненны при помощи СИЗ.

  3. #13
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Так-же ответвление сделанно от Ф и Н,как считаете-это грамотное решение?
    Лишняя трата денег, особенно если подключают блок розеток (3-4 штуки в блоке). В ПУЭ сказано, что запрещено шлейфовать РЕ-проводник, а не фазу с нулем.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Соединения выполненны при помощи СИЗ.
    А вот СИЗы сразу бракуются, так как они не могут обеспечить надежное соединение проводников.

  4. #14
    Виктор
    Гость
    При TN-C-S, коробку КУП, нет возможности установить ванне.От щита от шины РЕ, прокинуть РЕ на гсв,хвс, и ванну по отдельной жиле.На розетку использовать кабель 4*2,5 получиться ф-н-2ре.Можно так сделать?

  5. #15
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    При TN-C-S, коробку КУП, нет возможности установить ванне
    Почему нет возможности? Чем это обусловлено?
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    От щита от шины РЕ, прокинуть РЕ на гсв,хвс, и ванну по отдельной жиле
    Правильно.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    На розетку использовать кабель 4*2,5 получиться ф-н-2ре.Можно так сделать?
    Нет, так делать нельзя. Требуется проложить отдельный проводник ДСУП, а не в составе кабеля.

  6. #16
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Почему нет возможности? Чем это обусловлено?
    часто бывает что плиточники обрезают жилу РЕ, на стенах уже уложенна плитка, есть только возможность проложить новые жилы РЕ от щитка от шины РЕ к трубам.
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Нет, так делать нельзя. Требуется проложить отдельный проводник ДСУП, а не в составе кабеля.
    На розетку прокладывать 3*2,5+ ПВ1-2,5, так будет правильно?

  7. #17
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    часто бывает что плиточники обрезают жилу РЕ, на стенах уже уложенна плитка
    В таких случаях заставляют плиточников снять часть плитки для прокладки РЕ-проводника ДСУП. Это называется - попандос
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    есть только возможность проложить новые жилы РЕ от щитка от шины РЕ к трубам
    Можно проложить не от КУП в ванной, а от шины РЕ в щите.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    На розетку прокладывать 3*2,5+ ПВ1-2,5, так будет правильно?
    Если РЕ-проводник будет защищён от механических повреждения, то достаточно будет сечением 2,5 мм2, а если такой защиты не будет, то необходимо прокладывать сечением не менее 4 мм2. ПУЭ. п. 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
    2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
    4 мм2 - при отсутствии механической защиты.

    Только сразу возникает вопрос, как присоединить к одному зажиму защитного проводника в розетке два проводника разного сечения. Или опрессовывать, или проложить РЕ-проводник ДСУП с защитой от механических повреждения, или сваривать, или устанавливать глубокие распаечные коробки. Вариантов много, выбор технического решения остаётся за монтажником. Если монтажник квалифицированный, то с выбором того или иного способа проблем не будет.

  8. #18
    Роман.
    Гость
    Виктор а как Вы собираетесь проложить PE проводник до труб гвс,хвс,полотенцесушителя (поверх плитки или под подвесным потолком) ?

  9. #19
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Если РЕ-проводник будет защищён от механических повреждения, то достаточно будет сечением 2,5 мм2
    если жилу 2,5мм2 затянуть в гофру, гофру заложить в штробу,штробу замазать.В этом случаи можно считать что РЕ проводник защищен от механических повреждений?

  10. #20
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Виктор а как Вы собираетесь проложить PE проводник до труб гвс,хвс,полотенцесушителя (поверх плитки или под подвесным потолком) ?
    В коридоре потолок будет гипрочный,протяну за потолком.Ванне будет реечный потолок,протяну за потолком.Трубы гвс и хвс, будут зашиваться коробом,протяну в нем РЕ, подключу трубы, в коробе будет установлена дверца,чтоб можно было списивать показания вод.счетчиков,так что проблем для осмотра соединения РЕ к трубам не будет, к ванне труби тоже будут зашиваться коробом протяну РЕ на ванну.Останеться протянуть РЕ на розетку, тут будем смотреть по месту, что и как.