  1. #1
    ale-yaku
    Гость
    вообще-то подключение трёхфазного счётчика косвенного вкл должно производиться с разделением токовых и напряженческих цепей то есть по 10-проводной схеме

  2. #2
    Роман.
    Гость
    а в ту выдаваемымими электросетями непредусмотренно каких либо норм для пломбировки автомата ??

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    а в ту выдаваемымими электросетями непредусмотренно каких либо норм для пломбировки автомата ?
    Нет, не предусмотрено. Если электросети вписывают в ТУ такое условие, то данное действие противозаконно и ущемляет права потребителя.